各位老师,我是新手,麻烦帮我算一下,百级车间,106平方面积,41台FFU,(1175*575)能达到效果吗?如果达不到,最少要多少台呢,41台的价格已经报给客户了,如果再加价,可能会被开除,:Q :'( :'( :'( :'( :'( :'(
各位老师,我是新手,麻烦帮我算一下,百级车间,106平方面积,41台FFU,(1175*575)能达到效果吗?如果达不到,最少要多少台呢,
41台的价格已经报给客户了,如果再加价,可能会被开除,:Q :'( :'( :'( :'( :'( :'(
53楼
要看你的送回风方式和你洁净室的高度
回复
54楼
晕,相差太远了吧,要补救只能做局部百级了,像手术室一样。
回复
55楼
选用较好材料的高效,再多加一道高效也许有可能。
回复
56楼
满布,你只能另找工作了
回复
57楼
楼主下次再努力吧,要挽救这个工程的话,我建议从新风上想想办法
回复
58楼
FFU布满滤要达到75%!
回复
59楼
在新风加高效过滤,再做其他的一些改动。勉强能挽救一点!期待楼主有个好的结果!
回复
60楼
还是被甲方开除的好!做了更糟糕!不知道楼主做百级怎么设计的!服了你了!
回复
61楼
还是被甲方开除的好!做了更糟糕!不知道楼主做百级怎么设计的!服了你了!
没140台左右搞不定的。
回复
62楼
还是被甲方开除的好!做了更糟糕!不知道楼主做百级怎么设计的!服了你了!
没140台左右搞不定的。
回复