急!关于悬挑阳台的植筋
shuning86
shuning86 Lv.2
2010年08月09日 22:45:27
只看楼主

2米的悬挑阳台,从框支柱植筋25cm, 两根悬挑梁 200*500/400 配筋: 5?20 3/2 ;2?20 板筋 ?12@150 植筋为12cm 是否可行???急! 求强人解答! QQ: 63539786

2米的悬挑阳台,从框支柱植筋25cm, 两根悬挑梁 200*500/400 配筋: 5?20 3/2 ;2?20

板筋 ?12@150 植筋为12cm 是否可行???

急! 求强人解答! QQ: 63539786
免费打赏
yfs007
2010年08月10日 08:07:42
2楼
你没说是多大荷载,基本烈度等,不好判断.
回复
shuning86
2010年08月10日 12:48:44
3楼
就是阳台自重和活动荷载。 是8级的。
回复
bfssya
2010年08月10日 16:30:11
4楼
提两点意见:
1、悬挑梁受力主筋的植筋深度25cm应该跟设计图纸或者相关图集构造做法核对,必须满足锚固长度要求。
2、同时悬挑梁端部的节点构造做法也不一样,需要另行加强。
回复
skysunbin
2010年08月11日 08:44:17
5楼
怎么看的稀里糊涂的,能不能说明白点,谢了,楼主!
回复
飞翔的猪
2010年08月11日 10:48:29
6楼
:lol
回复
badsinpter
2010年08月11日 10:55:13
7楼
前段时间问过施工单位 说现在植筋技术还是很成熟的 国产结构胶效果一般 但是如果用进口的结构胶的话 效果很好 至少可以保证
所以还是可以用一下的植筋的方法的
具体你的安全的问题 我觉的还是给个样图 给个荷载这样 大家比较容易回答你的问题
回复
zhbenya
2010年08月11日 11:27:31
8楼
这么做不可靠,植筋深度太浅了,不满足《混凝土结构后锚固技术规程》要求,而且还是悬挑结构;建议增加牛腿或拉杆之类措施,多道防护!
回复
ecitjian
2010年08月11日 18:10:40
9楼
应该问题不大,最好做个构造柱,弄个牛腿更好
回复
jiaonaixu
2010年08月11日 20:41:28
10楼
主要是钢筋受拉,尤其悬臂梁没听说谁做过。一般理论上可行,留50%富裕我都敢做,你的梁我还是打怵。
1.有没有可能加斜拉杆,1m高处设45度斜拉杆,拉到悬臂的一半,上部植筋水平植入,受力为拉剪。
2.还有一种做法在柱子侧面打账锚螺栓固定钢板,利用钢板连接拉杆,此时螺栓完全受剪,
3.退一步说,实在要做,(1)建议锚筋打孔45度往下,(2)计算钢筋乘1.5
回复
筛糠
2010年08月12日 11:14:55
11楼
一句话:不行。