《全国民用建筑工程设计技术措施2009》(结构体系)和《建筑抗震设计规范》(2010报批稿)中均规定,一、二、三级且二层以上框架柱截面宽度和高度不宜小于400,请大这讨论,现在大家设计多层框架结构柱最小截面都取多少?[ 本帖最后由 changyx 于 2010-8-9 21:31 编辑 ]
《全国民用建筑工程设计技术措施2009》(结构体系)和《建筑抗震设计规范》(2010报批稿)中均规定,一、二、三级且二层以上框架柱截面宽度和高度不宜小于400,请大这讨论,现在大家设计多层框架结构柱最小截面都取多少?
[
本帖最后由 changyx 于 2010-8-9 21:31 编辑 ]
12楼
我下载了,感觉还不错,大家放心下载,有很多可以参考的地方,学习了!!!!!!!!!!!!
回复
13楼
太小了锚固长度不容易满足
回复
14楼
学习了 ; 看来新版规范对柱提高了要求啦
回复
15楼
新抗规中规定柱子在抗震等级四级或不超过2层时不宜小于300mm,一、二、三级且超过两层时,不宜小于400.所以我们做四级框架时,有时取到350
回复
16楼
抗规2010第6.3.5条 柱的截面尺寸,宜符合下列要求:
1、截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm。
2、剪跨比宜大于2.
3、截面长边与短边的边长比不宜大于3.
回复
17楼
不要取的太小了,柱子又省不了几个钱,柱子作为框架结构的重要构件,还是慎重一点
回复
18楼
最小柱一般取400,小于400梁钢筋锚固长度不好满足,
多层建筑柱 取300
回复
19楼
同意5# 6#的说法,新版抗规写的很明确:矩形的最小300 圆形的最小350
回复
20楼
具体讲一下呗 亲
回复
21楼
钢结构的钢梁尺寸估计
回复