请问辅助电加热是加热哪个部位
波澜不惊bobo
2005年11月21日 10:50:40
来自于中央空调
只看楼主

请问风冷热泵的辅助电加热是加热哪个部位,光知道有这回事,还真不是很清楚,请各位不吝赐教。

请问风冷热泵的辅助电加热是加热哪个部位,光知道有这回事,还真不是很清楚,请各位不吝赐教。
免费打赏
l13951858124
2005年11月21日 10:59:24
2楼
风凉热泵的辅助电加热的作用是在冬天气温比较低的时候对空调系统的热水进行加热,弥补由于气温过低导致的空调效果太差,同时起到防冻的作用。
回复
波澜不惊bobo
2005年11月21日 11:12:55
3楼
那么,家用空调的辅助电加热又是怎么个加热方式呢
回复
quandunhai
2005年11月21日 13:24:12
4楼



应该是以上解释了.
回复
ppa35
2005年11月21日 16:27:38
5楼
家用是在出风口处,风冷水中央是在出水管路上!
回复
波澜不惊bobo
2005年11月22日 08:00:00
6楼
哦,原来是 这样阿,我还以为是 加热蒸发器呢,谢谢 阿
回复
yaojinghui6666
2005年11月22日 21:17:41
7楼
是斑竹错了吧!
应该是加热空调系统的热水,由于风冷热泵的特殊性,当室外温度低于一定温度时,引起风冷热泵制热量的衰减,这样就很难满足空调热负荷的要求,故要加热热水.
回复
波澜不惊bobo
2005年11月23日 14:15:10
8楼
在下还有一个问题,就是,选择辅助电加热器的方法是什么,是按机组制热量的比例来选的吗
回复
taiyip5
2005年11月23日 17:39:14
9楼


你是说插到水管里面去啊?

我们做过一个项目,是在表冷器附近增加电发热丝.裸露在空气中,由风机直接带出热量.
回复
jrzhp
2005年11月28日 10:25:29
10楼
选择辅助电加热器的方法是:根据机组所在地域冬季设计工况环境下热泵机组制热量的衰减量来选择辅助电加热器。如北京地区,某热泵机组设计工况(环境温度7℃)制热量为70kW,冬季空调室外计算温度为-12℃,以此为环境温度,该温度下制热量为45kW,故需选辅助电加热器功率为25kW.
回复

相关推荐