集中电表箱内,电表后的隔离开关用2P的还是1P的?
集中电表箱内,电表后的隔离开关用2P的还是1P的?
2楼
在集中电表箱内。应该用2P的开关,才能保证安全。
回复
3楼
在集中电表箱内,开关用2P的,这样使用起来才能比较安全。
回复
4楼
不是强调最好只在末端断零吗?如果在集中电表箱出不断零线,有问题吗?
回复
5楼
在TN-S或TN-C-S系统我喜欢用1P的.
回复
6楼
应该选用2P的,零相断是目的是防止零线带电(对地电压不为0),保证检修安全。
回复
7楼
我们当地的供电部门在集中电表箱内,开关用2P的,这样使用起来才能比较安全。
回复
8楼
TN系统不宜断开N线。我认为1P就足够了
回复
9楼
不宜不表示不可以用啊~“用1P足够了”这句话也太模糊了点了吧,斑竹~
难道说用1P,2P的都可以,随便用?不能吧~
回复
10楼
我的意见很明确:因为TN系统不宜断开N线(即不宜采用2P开关),而中国绝大多数的住户(上海除外)都是TN系统的,故住宅不宜采用2P开关。应以1P开关居多。
可惜《住宅规范》里不是这么说的,呵呵(这也是我一直“批评”住宅规范不够专业的原因之一)。
回复
11楼
同意这个意见!
回复