各位大侠,我这边有办公房需重新布线,每个房间约20-37平方,考虑一台柜式空调,2台电脑、一台饮水机、照明灯2套,电工给的方案是入户线火线6平方电线,零线4平方电线,地线2.5平方电线,这样行不行?多些指教!![ 本帖最后由 guoguo0088 于 2010-8-9 17:20 编辑 ]
各位大侠,我这边有办公房需重新布线,每个房间约20-37平方,考虑一台柜式空调,2台电脑、一台饮水机、照明灯2套,电工给的方案是入户线火线6平方电线,零线4平方电线,地线2.5平方电线,这样行不行?多些指教!!
[
本帖最后由 guoguo0088 于 2010-8-9 17:20 编辑 ]
2楼
没有人了解吗?:o :'(
回复
3楼
每个办公室“考虑一台柜式空调,2台电脑、一台饮水机、照明灯2套”,不知有几个办公室,电源处能接的是什么开关(几根线可接的),什么规格?
“6平方电线,零线4平方电线,地线2.5平方电线”只能给一个办公室用(220V)。
回复
4楼
这个是从分户电表到每个办公室的电线配置,主电源是三相电,一共是28个办公室,电表集中控制,从每个 电表到每间办公室的配电盒的线这样配,不知道行不行?上面的空调什么的是考虑每个房间最多能用这些电器,嘿嘿,本人外行,这样描述不知道是不是清楚?
[
本帖最后由 guoguo0088 于 2010-8-9 17:44 编辑 ]
回复
5楼
单相线路,为什么相线(6平方)不与零线(4平方)等截面?难道单相线路中零线电流会比相线小,这是哪来的理论?
看来现在的电工的技术水平和理论水平真的不怎样了,不知是老师的问题还是学生的问题。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2010-8-9 21:41 编辑 ]
回复
6楼
那应该是火线零线一样才对,是吧?这个是搞装修的电工给的方案,感觉不太放心所以才来问问??
回复
7楼
相线与零线应一致
回复
8楼
我公司的新干式变压器1250KVA,现在需要配低压出线,如何更加经济的选用电缆呢,低压端的额定电流为1804A,请大家积极的说出自己的经验啊,谢谢!
回复