反渗透除盐水的一个困惑
jintian23
jintian23 Lv.3
2005年11月20日 16:07:48
来自于水处理
只看楼主

我公司新上的一套230T/h反渗透除盐水设备,在厂家调试完后,使用了2个多月,期间居然要反洗2次!而且每次都是微生物超标。去找水源分析,结果符合反渗透进水指标。什么原因呢?大家有什么好的建议?

我公司新上的一套230T/h反渗透除盐水设备,在厂家调试完后,使用了2个多月,期间居然要反洗2次!而且每次都是微生物超标。去找水源分析,结果符合反渗透进水指标。什么原因呢?大家有什么好的建议?
免费打赏
xiaotian5684814
2005年11月20日 17:12:54
2楼
你才冲洗两次,如果操作不当,冲洗三次都有可能!
再说你介绍的太简单!
想帮你找原因有点困难!
他说的应该是冲洗!
回复
jintian23
2005年11月20日 22:49:30
3楼
对了,我忘了说,是厂家先调试好,试运行了一段时间,好,各项指标都正常了,他们就回去。一个月后,出现我说的问题,叫厂家的人来,又调试,好了,解决了。再运行一个月,又出现问题。笑天兄,不知道你需要知道的是什么详细情况呢?可否明指?谢谢!
回复
泽世利群
2005年11月20日 23:24:02
4楼
反渗透……反洗?!
回复
stoneh2o
2005年11月21日 08:34:41
5楼
???清洗吧:)
回复
wangfei8910026
2005年11月21日 10:18:42
6楼
请说明工艺流程,方可分析。
回复
zjlxhu
2005年11月21日 10:28:26
7楼
可能是你们加入药剂的量不合适吧,这样就达到不到预处理的目的,说说看看你们的工艺流程!
回复
edi988
2005年11月21日 12:20:10
8楼
你们反渗透的原水是什莫,若是废水回用或原水有机物和维生物超标的话,1个月清洗一次还算正常,因为sdi指数并不能反应反渗透进水的有机物和微生物的污染程度。
回复
xiaojun
2005年11月21日 12:46:02
9楼
关注中……
回复
fj909xh
2005年11月21日 13:34:48
10楼
把工艺和大家说一下吧,包括水质情况;还有你们加入药剂的量不合适吧,这样就达到不到预处理的目的!
回复
tanoys
2005年11月21日 13:35:16
11楼
现在的反渗透基本都是用的卷式的,不存在反渗透反洗的事情