只看楼主

解释一下消火栓最大保护宽度,并且说明数据依据什么得出。出自哪本规范。

解释一下消火栓最大保护宽度,并且说明数据依据什么得出。出自哪本规范。
免费打赏
zhaoyufei119
2010年10月17日 18:08:18
12楼
很好,又学习了
回复
wuyanhansen
2010年11月11日 19:16:10
13楼
感谢楼主啊!!!
回复
yupengzhou0810
2010年11月12日 09:08:42
14楼
很好啊,确实不错
回复
ytwqz
2010年11月12日 09:55:26
15楼
如果是室内的,一般都是30m,目的是确保室内任何一处着火都能有两处消火栓能灭火扑到。我一般按28米设计。
回复
troubleson82
2010年11月14日 20:51:24
16楼
请问建筑高度小于24米,层面积2000多平米,需要布置两股充实水柱到达任何位置吗,还是一股足够呢,如果是两股,布置双栓消火栓可以吗?
回复
hilljinxiao
2010年11月15日 20:50:08
17楼
高手好多啊,学习了
回复
wangshaomin1985
2010年11月16日 15:36:36
18楼
一般是按照保护半径为25~35米的距离 我一般按照30来算
回复
fangwei123456
2010年11月19日 16:13:59
19楼
7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
回复
lijin81102
2010年12月15日 17:31:12
20楼

这位老兄说得很好,有道理,高手通常不记招式,记招式的都是初学者
回复
t2532545
2011年06月17日 15:00:51
21楼

别一知半解行么??? 消火栓的间距=根号下(R2-b2) R是最大保护半径,b是最大保护宽度
回复