家中卫生间暖气不热,有排水阀,但排水后回水管热,暖气片仍然不热,判断是暖气片水压小,热水从回水管压回来的。怎样修改能让暖气片热?(其它房间暖气都热,卫生间较低,比地面低50cm)
家中卫生间暖气不热,有排水阀,但排水后回水管热,暖气片仍然不热,判断是暖气片水压小,热水从回水管压回来的。怎样修改能让暖气片热?(其它房间暖气都热,卫生间较低,比地面低50cm)
2楼
是最后面一组暖气片不热把?还是系统上的缺点,最末端的压力变小和水稳降低能引起暖气片不热。
回复
3楼
怎样改造能让暖气片热呢?
回复
4楼
改造成并联的,担心交换器不热
回复
5楼
把暖气片抬高与回水管水平是否有作用呢?
回复
6楼
是不是暖气片堵塞了?暖气片后面不是有手动排气阀吗?你从那里看看能不能放出水来,如果能的话,那就不是暖气片堵了,
其他的房间都热,那就和系统没有什么关系了,要是系统问题的话,其他房间的就不会热了!估计问题还是出在暖片上!
回复
7楼
作用不大。
回复
8楼
改造成并联的,对交换器的效果是否有影响呢?
回复
9楼
改造成并联的,对交换器的效果是否有影响呢?或者把排水阀装在暖气片上进行排水
回复
10楼
跟水压应该关系不大,应该是这个环路阻力大,循环压差小引起的吧。把这个环路所对应的并联环路阀门调整小,如果其它环路还热的话就可以,如果引起其它环路不热,那就只能在本环路上做文章了。
回复
11楼
我想不是这个回路的问题了,可能是和他回路的平衡问题。
回复