照度计算与高度有什么关系?
co_3034
co_3034 Lv.2
2010年08月09日 12:05:34
来自于照明工程
只看楼主

照度计算方法 利用系数法计算平均照度平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算)利用系数: 一般室内取0.4,体育取0.3维护系数: 一般取0.7~0.8举例 1: 室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5

照度计算方法 利用系数法计算平均照度
平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算)
利用系数: 一般室内取0.4,体育取0.3
维护系数: 一般取0.7~0.8
举例 1: 室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套
平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积
=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5
=1080 Lux
结论:平均照度1000Lux以上
举例 2: 体育馆照明: 20×40米场地, 使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套
平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积
=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40
=1890 Lux
结论:平均水平照度1500Lux以上

照度计算与建筑高度有什么关系?
免费打赏
loveruffian
2010年08月16日 16:57:14
12楼
学习了 看了这个帖子都去弄了个照度计算的软件~
回复
luxiaoyu1980
2010年08月16日 16:59:10
13楼
实验室吧
回复
lptkz
2010年08月17日 09:33:21
14楼
的确如此,照度计算值与灯具安装的高度有直接关系。
回复
hcy9812
2010年08月17日 10:16:49
15楼
室内照明还没做过这么高照度的~!
回复
cgp0011
2010年08月17日 17:18:41
16楼
计算软件一般是指高度在3-4米间的,超过高度系数不同的
回复
vbn
2010年08月17日 22:41:53
17楼
让照明电气工程师来解决这个问题。
回复
jianghanyang
2010年08月18日 17:38:07
18楼
利用系数室内取0.4,你哪里查的啊,有依据吗,不要乱设计,现在的年轻人啊~
利用系数是根据房间的高度,长度,宽度,参考面高度,算出来室空间系数RI后,然后确定房间各个墙面的反射系数,然后查灯具的利用系数表查出来的,你的0.4是怎么来的?
回复
cmx0127
2010年08月18日 23:00:36
19楼
利用系数不同。
回复
yinshuihepan2008
2010年08月19日 08:14:38
20楼
高度不同,空间就不同,选定系数肯定不同
回复
zsx.727
2010年08月19日 09:41:49
21楼
我也知道利用系数与高度有关,可具体怎么来算出来,好像不那么好计算,呵呵,先学习了,他的0.4估计也是经验值,常规的经验值,
回复