补偿的位置计算
luckjq
luckjq Lv.2
2010年08月09日 10:11:45
来自于采暖供热
只看楼主

我做一个二级网的采暖,用的是架空供回水。走的是地下车库顶部,请教这种情况下管道伸长量是多少时需设补偿?如无法设补偿,该在哪加固定墩来承担应力,固定墩的大小怎么取?多谢!

我做一个二级网的采暖,用的是架空供回水。走的是地下车库顶部,请教这种情况下管道伸长量是多少时需设补偿?如无法设补偿,该在哪加固定墩来承担应力,固定墩的大小怎么取?多谢!
wilsonsport
2010年08月09日 14:11:45
2楼
管道的伸长量可以根据公式计算,架空管道采用固定支架和滑动支架,查手册都有。固定墩是直埋管道用的。
回复
lvfenglvhihi
2010年08月09日 16:45:16
3楼
固定墩是直埋管道用的。
回复
ljwenxue
2010年08月09日 17:39:09
4楼
伸长量应该和管径有关系吧。
回复
wilsonsport
2010年08月09日 22:23:39
5楼
伸长量和管径没有关系。伸长量与钢管的材料、安装温度、工作循环最高温度、工作循环最低温度有关。
回复
feng_ch
2010年08月10日 16:36:37
6楼
架空管道的补偿可以采用自然补偿,如采用Z形管,L形管。

有应力计算软件,如GLIF,CAESAR等等。
回复
xd-xdcad
2010年08月14日 10:31:51
7楼
这种情况一般不需要设置补偿器
回复
xbgl
2010年08月15日 10:31:19
8楼
固定墩是用来防止热胀冷缩产生的位移,伸缩器是为了缓冲热胀冷缩产生的位移,当你对某管段热伸缩量的计算是否在允许范围内确定是否要设固定墩,如果要设,确定固定墩的位置,计算完两个固定墩之间管道伸缩产生的推力以后,将条件提给结构完成固定墩的设计。
回复
hxp612
2010年08月23日 09:46:00
9楼
你应该做固定支架 而不是固定支墩
回复
yaoping12
2010年08月23日 10:11:12
10楼
如果是做在管沟里面,补偿器的安装需要注意什么啊,固定支架和滑动支架应该怎么设置啊
回复
阿郅
2010年08月24日 15:45:34
11楼
二级网的水,用加补偿器吗?我觉得你可以考虑设点自然补偿嘛,没必要加补偿器。
实在不不行,可以考虑供水上加补偿器。管道架空的,你看看能不能利用大拉杆补偿器,这样的话,固定支架会好做的多。