散热器选用使用什么温度更合理
hello__113
hello__113 Lv.2
2005年11月19日 16:35:27
来自于采暖供热
只看楼主

原先设计选用散热器按照95-70的温度,并附加房间分户传热,采用化学产品后,又规定设计温度按80-55来计算,而热电公司提供的热媒温度为75-50,并承认实际运行供水最高温度仅为65,并以事实说明足以满足住户使用要求,可以按照95-70来计算散热器片数,单体设计院又一定要按照提供的热媒75-50来计算散热器片数,二者的片数差异近40%,直接影响投资额,老总一直要我决定,我好犹豫,请各位专家发表一下看法

原先设计选用散热器按照95-70的温度,并附加房间分户传热,采用化学产品后,又规定设计温度按80-55来计算,而热电公司提供的热媒温度为75-50,并承认实际运行供水最高温度仅为65,并以事实说明足以满足住户使用要求,可以按照95-70来计算散热器片数,单体设计院又一定要按照提供的热媒75-50来计算散热器片数,二者的片数差异近40%,直接影响投资额,老总一直要我决定,我好犹豫,请各位专家发表一下看法
免费打赏
guolei12344
2005年11月19日 17:06:43
2楼
选中间数值计算,计算的时候按75-50就想,现在热电厂温度真的很地,现在共暖的明显感觉出来散热器的水的温度很地,
回复
80教育
2005年11月19日 17:16:24
3楼
这个是老问题,这个问题主要是得协调好!
回复
hello__113
2005年11月19日 17:32:42
4楼
选中间的散热器片数将是标准用量的近1.5倍啊,我们选用钢制的,造价受不了啊,所以必须合理,有说服力,领导那才能过关啊
回复
wencent.klez
2005年11月19日 21:01:57
5楼
综合考虑吧,要是真不热了也不好交代,适当的放大选是好的。
回复
f_jg2003
2005年11月20日 12:31:42
6楼
重要的是尽可能和已经形成的楼一致,如果不一致,太热太凉都不好。
回复
ydh1981
2005年11月20日 23:13:28
7楼
本人设计95/70(间歇附加20%),如果是电厂供热80/55(连续供热,没有附加)。
这样的话,散热器差不多
回复
ejiade
2005年11月21日 10:21:48
8楼
中国供热信息网http://www.china-heating.com/
-供热、热电、暖通、地热、地暖领先门户网站

供热、热电、暖通、地热、地暖在线交流论坛
http://www.ourheating.com/jiaoliu/index.asp

免费发布信息、免费查询信息。
专业的媒介平台,专业的受众群体,绝好的宣传窗口。
回复
shigu
2005年11月21日 10:29:19
9楼
我们这里的小区按照95/70做的设计,实际供暖采用小区锅炉房间歇供暖基本能满足。在北京地区,维护结构的热工指标一般优于规范要求,且实际温度在近30年的气象资料里有逐年上升的趋势,所以,即使按照95/70来设计,最终的供热温度无法达到也应该基本满足室内温度要求。
如果要推责任的话,可以召开专家会,并且让热力公司出具有关证明。
回复
80教育
2005年11月21日 13:32:09
10楼


这个办法不错,设计中也得考虑供暖持续性的问题。
回复