母线外壳设计为一点接地。要求为500V兆欧表测量达到2M。现测量为1.9K。已用清扫、检查、烘烤绝缘支持板、通直流电方法查找,但无效果。请各位赐教还有什么方法能够找到绝缘电阻值低的原因。谢谢大家!

母线外壳设计为一点接地。要求为500V兆欧表测量达到2M。现测量为1.9K。已用清扫、检查、烘烤绝缘支持板、通直流电方法查找,但无效果。请各位赐教还有什么方法能够找到绝缘电阻值低的原因。谢谢大家!
免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年11月19日 16:06:25
2楼
把那个接地点解除,再看看绝缘
回复
nlb
2005年11月20日 10:55:58
3楼
挨个拆绝缘板吧,拆一个摇一次,看看是哪个绝缘板造成的绝缘下降。