12楼
主回路做的很不错,就是控制器的连线有点凌乱,采用线槽的话可能要好一些!!!
回复
13楼
就是!就是!!
回复
14楼
图片发的很好!!待下个月给予奖励!!呵呵!!
回复
15楼
没错啊!
回复
16楼
呵呵,一看柜子就是国内做的,下面还有ABB断路器呢。ASCO 的ATS二次线是不需要盘柜厂配线的。
回复
17楼
ASCO在中国销售的ATS都是不带外箱的,事实上,上面除了控制器和开关本体是ASCO的,其他部分都为国内盘厂完成,另外,不好意思,我得指出个问题,ASCO开关柜应该是左开门的(上面为右开门),否则白色的控制线走线就成问题
回复
18楼
没看出来开关好在哪里,最多外壳————算结实吧,没见怎么好啊。
回复
19楼
做的比较大气,好!
回复
20楼
我不知道你说的是什么问题,实际是右开门的,线也就是照片那样的。是我亲自设计和照的
回复
21楼
那我说一点:你看见上部的黑色比较长的部分,那是灭弧的,其他的能做到那样吗?你可以发其他家看看