我做了一个旧楼改造,原室外管线为80的,系统供回水干管在二屋,现在末端首层供水有一点温,回水全是凉的,如果我要泵,应该怎么加.请帮帮忙吧!
我做了一个旧楼改造,原室外管线为80的,系统供回水干管在二屋,现在末端首层供水有一点温,回水全是凉的,如果我要泵,应该怎么加.请帮帮忙吧!
2楼
说的不是太明白,把你的图传上来看看
回复
3楼
可能的问题:
1.资用压力不够,可以在供水或回水干管加泵,不推荐这么做;
2.有地方堵了,或阀门没有开启,解决:一点点找
3.窝气:系统放气。
回复
4楼
谢谢!图纸太大怎么上传呢?经过这些天调试不是管路堵塞,供水起点由东向西为2、3、4号楼这三个楼为旧楼4号楼后还有一个新建楼,现在将热水只能供到4#楼二层,将2#楼阀门关一些4#楼末端一层供水干管能热,将2#楼关闭3、4#楼全热。但新建楼不热,将2、3#楼关闭4#及新建楼能热,所以我判定是主干管管径太小或压力不足。如果是这样有什么解决办法?
回复
5楼
几栋楼的建筑面积、采暖系统形式,还有外网的管径变化、管线长度以及热源循环水泵情况.都没交代清楚,别人很难帮你准确判断。
回复
6楼
图纸太大就把主要的传上来,或者压缩一下;
1、管径你可以核算一下,判定是主干管管径太小就把外线放大;
2、压力你可以看压力表,判定是主干管压力不足加泵;
回复
7楼
外管线为早期的旧管线不能动,我现在准备在室外干管上回水上加一个循环泵试一试再说.谢谢大家!
回复
8楼
在外管线上加循环泵,慎之又慎!!此法对外网整个系统影响巨大!如果不注意,就不是这几栋楼的问题了,将导致包括锅炉系统在内的诸多问题。
回复
9楼
那有什么更好的办法呢?我今天又调了调各楼的总阀门,新建楼二层热一层不热,4#楼末尾的两个系统二层热一层不热,其它几个楼正常.
回复
10楼
总共5个楼,算算负荷,看看80能的能满足吗?如果不够,最好改管径。装上泵,效果不明显,还有噪音,并且影响周围管网,要慎重。
回复
11楼
我感觉是外网管径偏小,导致供水量的不足,如果外网不能动,可以考虑对4号和新建楼单独供暖,就是从外网上合适的地方另设一路单独供4号和新建楼,造价高但对整个网络有好处!