TWT 8.0多管标注的问题
磐石
Lv.6
2010年08月07日 23:16:32
来自于
天正给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
1,多管标注时,图层混乱,如果标注的起点管是污水管,则成了污水层,如果标注的起点管是给水层,则成了给水层2,多管标注时,无法编辑栋号,无法编辑成YL-A-8这种形式望改进!
1,多管标注时,图层混乱,如果标注的起点管是污水管,则成了污水层,如果标注的起点管是给水层,则成了给水层
2,多管标注时,无法编辑栋号,无法编辑成YL-A-8这种形式
望改进!
免费打赏
y1y1013
2010年08月09日 20:09:11
2楼
是的
回复
kobe_bryant24
2010年08月10日 13:38:14
3楼
您好 谢谢您关注天正给排水 我来解释一下您的问题
1、找个图层是一个规则 我们规定多管标注的图层 随 您划过的一个管线的图层
2、那种楼栋号的形式是单个立管标注的形式 多管标注 没有这个形式现在还
回复
alnhny
2010年08月11日 13:21:56
4楼
得改进一下,不然这种多立管标注就有点。。。
回复