我也是新手,在工作中常常遇到些难题,就经常来这里找到解决问题的方法,基本上都能解决,所以我们大家如果在工作中有遇到的问题都提出来,肯定会让你找到满意的答复!
我也是新手,在工作中常常遇到些难题,就经常来这里找到解决问题的方法,基本上都能解决,所以我们大家如果在工作中有遇到的问题都提出来,肯定会让你找到满意的答复!
2楼
我现来说说吧,在做空调设计比较难把握的有以下几点:
1、水系统的管径确定。
我现在基本还是靠估算,根据不同区域风机盘管总流量确定管径,下面附不同管径对应水流量 图
2、水泵流量、扬程的确定
看过很多文章,现在对水泵扬程的选择已经基本掌握了,水泵流量的选择还有点疑问,比如有个工程使用三组模块机组,每组制冷量66KW,水流量12立方米每小时,总流量是36立方,但是末端风机盘管总流量要50立方左右,那水泵选择应怎样选呢,如果水泵选的太大会有什么影响吗
3、风系统风管管径确定
我现在只知道通过“截面积X风速=风量”这个公式来确定主风管的管径,但变径管怎样计算,支管路怎样计算,还有风口大小怎样选择都不清楚,做设计时只有靠估算了,误差很大。
4、房间冷负荷的精确计算
有时遇到一些这样的工程,一间普通房子,要求室温保持在十五度,如果按平时估算法每平方多少瓦来算肯定有误差,那如果精确计算的话应该怎样计算呢。
先说这些吧,希望大家踊跃发表自己的看法!
回复
3楼
1、水系统的管径确定。
根据流速法确定,一般风盘管径不小于20,N台就按总流量选管径.
2、水泵流量、扬程的确定
水泵流量当然按照机组的流量*(1.15-1.2) ,太大了,浪费;风盘一般配置都富裕,所以大于机组流量
3、风系统风管管径确定
主管按其负担的支管的风量计算尺寸
4、房间冷负荷的精确计算
不好计算,你可以按流程计算以下,但一般都是凭经验,作出富裕量
回复
4楼
是啊,我们这些新手在这些问题上总是很模糊,还有就是机外余压和静压的问题,真希望高手们能指点指点我们这些小虾米……
回复
5楼
1楼的,关于“风系统风管管径确定”,按静压复得法确定,计算并不复杂。
推荐《高层民用空调设计》一书,写的很实用。
回复
6楼
多谢各位的热心回答!
回复
7楼
系统水流量按主机选还是按末端选,这个讨论有贴子争论过的,你可以查下.偶的观点是按主机选,但按末端选的FANS也有一大票人马,楼主你自己分析下.
房间温度为15度,如果这个是夏季设计工况,又是普通民用空调的话,我看做到很难,结露啊.负荷的计算按书上一步一步手算一次,完全明白后再电算对以后的工作有很大帮助.
支管的管径也是取个风速,按所需风量来确定,但要注意,支管的风速应低于干管.风口的计算亦是如此,但在大空间,要校核风口射程.
回复
8楼
我还不知道膨胀水箱的选法,设计手册上推荐这个公式,水箱容积计算: Vp=a△tVs 可是,VS总水量不好估计,
系统型式 全空气系统 空气-水空调系统
供冷时 0.40~0.55 0.70~1.30
供暖时 1.25~2.00 1.20~1.90
用这个表也不怎么行,会误差很大,不知道你们是怎么算的,请高手指教,谢谢!
回复
9楼
风机盘管的选型要比主机制冷量大,那么风机盘管的总流量肯定要比主机大的,如果水流量按主机选择的话要小于风机盘管总水量量,这样会不会造成风盘不能发挥全部效率
回复
10楼
8楼的朋友,实在不行就按管道总长的容积一点一点算出来吧,这样比较准确
回复
11楼
膨胀水箱的容积偶觉得估算比较好,算也算不准,水箱选大一点也不怎么花钱.
回复