请教高手,这个商住楼采暖方案如何做?
rong73112
rong73112 Lv.4
2005年11月17日 19:45:13
来自于采暖供热
只看楼主

此工程下面是商场,建筑面积约8万平,楼上是住宅,建筑面积约10万平,没有市政热网可接,请教各位如何设计采暖方案?

此工程下面是商场,建筑面积约8万平,楼上是住宅,建筑面积约10万平,没有市政热网可接,请教各位如何设计采暖方案?
免费打赏
zhangxijieao
2007年08月21日 10:09:16
22楼
用燃气锅炉吧。我们去年就做了个锅炉在地下的项目有什么问题可以联系我13180065697
回复
tanv521
2007年08月24日 16:27:43
23楼

如果确定能源要求用天然气那就可以在地下室做锅炉房,但是要有良好的通风,保证空气中有足够的氧气用以供燃烧.建筑举架高度多少,什么地方的,有意向可以联系:0411-62787178详细说明你的工况,为你做个模块化燃气锅炉供暖方案!
建议你中央空调上冷水机组可以与热水锅炉联动共用一个系统,不仅可以节约投资费用而且后期运行费用也很低!
回复
mo_rubin
2007年08月24日 22:43:15
24楼
如果设在地下,18万平米的燃气锅炉房是不能建的,最多只能建4T燃气锅炉,还是用直燃机吧
回复
sts19701222
2008年02月22日 15:40:32
25楼
设锅炉带商业和住宅的冬季采暖,商业部分设换热,夏季商业空调设集中制冷机.