近期在现场遇到这样一个事情:上游变电所230/35KV变压器设置过负荷及零序接地故障保护厂内变电所35/10KV,变压器相应的保护均已设置。当10KV段起动2100KW同步电机的时候,上游变电所接地故障跳闸。请大家帮着分析下原因。大家认为需要知道的参数,请大家列出来。我会给出详细参数。谢谢。
近期在现场遇到这样一个事情:上游变电所230/35KV变压器设置过负荷及零序接地故障保护
厂内变电所35/10KV,变压器相应的保护均已设置。当10KV段起动2100KW同步电机的时候,上游变电所接地故障跳闸。
请大家帮着分析下原因。大家认为需要知道的参数,请大家列出来。我会给出详细参数。谢谢。
12楼
你看保护的延迟时间是不是设置的太低了!~~~~
回复
13楼
35kV系统是中性点经小电阻接地的吗?还是接地选线的?
如果是不接地系统,接地保护定值偏小的可能比较大。
回复
14楼
35KV与10KV二个电压等级,是二个系统,10KV系统电机起动的大电流,只会在35KV系统发生大电流,不应发生接地(零序)电流,如果35KV在负荷电流增大时发生接地故障(跳闸),只有35KV设备上有接地故障(除了5楼说的发生零序电流外),原因可以联系大电流引起接地可能发生的部位(如35KV的电流互感器,大电流产生的电动力把接地的金属吸过来等)。
总之,35KV系统的接地故障,与10KV电机起动只有间接的关系,没有直接的关系。
回复
15楼
感谢大家的参与。上级变电所是直接接地系统,厂内变是经电阻接地。上游变的三相不平衡电流不知道是哪里来的,其保护设定是30%不平衡度,0.2S。
回复
16楼
按理说,20MVA的变压器直接启动2100KW的电机是不应该有问题的。
回复
17楼
既然是经小电阻接地的,零序电流设定值不要用不平衡度来设,这样很容易产生误动。小电阻接地最大接地电流不会超过600A,作为上级的保护零序电流可以设在100~200A,0.5s。
回复
18楼
不太清楚......
回复
19楼
xeuxi lai l
回复
20楼
区管讲的对.相对应的2个系统科学5KV 和10KV.应该没太紧密的联系,还是35KV系统上的问题.
回复
21楼
看一下保护配置是否合理,电机本身有负序保护,上一级接地故障跳闸与电机开机是否有关联,要检测一下。
回复