背景:两段铜排通过螺栓紧固连接在运行过程中,发现温升过高。 条件:运行的是很重要的负荷,一刻也停不得,其它条件诸如“周围环境”“接触情况”等可自由假设。可运用电器理论里的“电器的发热”“电接触”相关知识进行分析。 各位如何分析和处理该问题?
背景:两段铜排通过螺栓紧固连接在运行过程中,发现温升过高。
条件:运行的是很重要的负荷,一刻也停不得,其它条件诸如“周围环境”“接触情况”等可自由假设。可运用电器理论里的“电器的发热”“电接触”相关知识进行分析。
各位如何分析和处理该问题?
2楼
题目有点难度,对于影响接触面温升的因素,大致可以在两个方面展开讨论:
1. 本身的发热。由于电流是稳定的,所以范围可以缩小到考虑接触电阻的影响;
2. 吸热,周围环境的影响;
3. 散热。
回复
3楼
有没有一种液体介质?它灌进铜排接触面后,可以改良母线接触情况,并且不随电器运行流失掉…
回复
4楼
液态且可长期保持导电的产品我没接触过,我使用过导电膏。基本的原理是:电气连接导体接触面和触头接触面,不管加工如何光洁,从细微结构来看,都是凹凸不 平的,实际有效接触面只占整个接触面的一小部分,各种金属在空气中还会生成一层氧化层,使有效接触面积更小。导电膏中的锌、镍、铬等细粒填充在接触面的缝隙中,等同于增大了导电接触面,金属细粒在压缩力或螺栓紧固力作用下,能破碎接触面上金属氧化层,使接触电阻下降,相应接头温升也降低,使接头寿命延长;它在接触面上的导电性是借"隧道效应"实现的。但是接触面必须先认真处理,再涂敷导电膏,这样做的接头才会成功。
温升过高的原因很多,也有可能是螺栓禁固不当、铜排表面未处理或处理不好造成接触电阻过大等。
回复
5楼
1.两端并导电体,比如软连接等
2.搭接面采用细圆钢弯成U型紧固
3.搭接面上方装小型轴流风机强制风冷
回复