今天看到一个工程,由于安装位置不够,同一个系统,多个冷却塔安装在不同位置(高差达到6米),不知大家怎么来保证机组安全运行?
今天看到一个工程,由于安装位置不够,同一个系统,多个冷却塔安装在不同位置(高差达到6米),不知大家怎么来保证机组安全运行?
2楼
由于此问题提错地方,我只有重新把这个提出来,那位有做过的,说说是怎么做的?谢谢
回复
3楼
没有做过,但个人认为:对于开式冷却塔,是通过水泵不断的把水向机组加压输送,从何克服高差和阻力损失,保证冷却水流动,冷取塔存在高差对运行造成的问题就是如何保证每台冷取塔的水流量平衡,因此可以在冷却水管路设分水器和集水器,通过不同的管路把水送到各冷却塔,用流量计监测水流量,在管路设置调节阀,调节水流量。
不知是否可以,还望有经验的网友指教。
回复
4楼
期待呀,高手没有出现?
回复
5楼
加大最低塔的积水池容积防止停机后大量溢水,刚启动时水泵吸空。将各冷却塔的回水管道接到最低塔的积水池上由最低塔集中回水,各冷却塔供水管道安装调节阀,最后调节流量。
回复
6楼
是一种解决的好办法,那还有没有更佳的方法呢?至于调节流量,那具体怎么调节?
回复
7楼
同一个系统,多台冷却塔安装在不同位置,使系统安全运行的办法如下:方案1,在低于最低位置冷却塔的地方集中设冷却水池,将冷却水送往不同高度的冷却塔。不同高度冷却塔对应选不同扬程的水泵,该方案较节能。方案2,也可以最高位置的冷却塔的扬程为依据,与其他高度的冷却塔所需冷却水量合选二至三台水泵,设集中的供水总管,在不同高度的冷却塔支管上设调节阀,控制各高度冷却塔所需冷却水量,该方案系统简单,但能耗比方案1高。大型冷藏库冷却水系统曾有该做法,效果较好,笔者推荐采用方案1。
回复