一个别墅小区,考虑设置10KV箱式变电站,由于建筑密度较高,设置上就要有安全距离的考虑。是还有那位高手知道相关国家规范?
一个别墅小区,考虑设置10KV箱式变电站,由于建筑密度较高,设置上就要有安全距离的考虑。是还有那位高手知道相关国家规范?
2楼
箱体最外侧与建筑15米(直线)。
回复
3楼
老大,这是那点的依据?:Q
回复
4楼
箱式变距建筑物最小距离是3米
见《建筑设计防火规范》5.2.2
回复
5楼
4楼正确
回复
6楼
如果4楼正确,4米旁边的人家肯定会提意见!
回复
7楼
咨询了当地环保局,10KV变电站没有要求。:victory:
谢谢楼上各位
回复
8楼
环保局没要求,不等于规范上没要求,我记得”技术措施“和”建筑防火设计规范“上均定的是3米
回复
9楼
是三米没错:victory: :victory: :victory:
回复
10楼
环保局不管电气规范,只管环境反面的问题,问他还不如问电业局,3米没错,
回复