地热管的困惑
dsk1158
dsk1158 Lv.2
2010年08月06日 10:13:09
来自于采暖供热
只看楼主

热指标是40到60之间吧,而规范上说300的距离还要100呢这样看来地热要全铺300管子还要铺不满,帮我解释一下呗!不要说没自己没算过算靠经验,经验我也会,说实在了就是懵的。

热指标是40到60之间吧,而规范上说300的距离还要100呢这样看来地热要全铺300管子还要铺不满,帮我解释一下呗!不要说没自己没算过算靠经验,经验我也会,说实在了就是懵的。
snail_yin
2010年08月09日 08:55:45
2楼
当热指标比较小的时候,不能完全通过调整管间距来解决,毕竟规范规定300mm间距是必须满足的,这主要考虑地表温度的均匀性,处于同样原因,尽量避免局部区域铺管的方式。那么解决这个问题的手段就只能靠降低供水温度来解决。
回复
dsk1158
2010年08月09日 17:02:06
3楼
很感谢你们不过你们没明白我的意思,我说的是为什么设计的都没按规范做啊?是规范错事设计者的错。
回复
newnet20005
2010年08月10日 16:10:29
4楼
降低供回水温度?
回复
ryy19880128
2010年12月12日 19:15:13
5楼
我也遇到同样的问题
回复
rainlover
2010年12月13日 15:09:35
6楼
呃。。。。。。。。。
这个虽然设计说明上的负荷指标是三十左右,可是实际计算盘管时是需要计入户间传热(一般是附加0.4)及自己放大一定的系数,至于系数的大小,就看你对建设单位偷工减料程度的估计了呵呵,还有就是家具的遮挡系数是非常大的一部分,这个就是为什么好多三百的间距不够的原因了。
回复