潜水排污泵是否需要加漏电保护?
coff
coff Lv.2
2005年11月16日 11:48:52
只看楼主

审核的说装了漏电会多问题发生审定的说室外公共场所不装可能会有安全事故发生大家给点意见

审核的说装了漏电会多问题发生
审定的说室外公共场所不装可能会有安全事故发生
大家给点意见
免费打赏
coff
2005年11月18日 18:31:45
12楼
加不加刚好一半意见,各有各理由
但最后还是没加,公园里的排污潜水泵,一般不会有人能碰到的,所以没有安全隐患。反而加了真的会经常跳,更影响到水泵排水
回复
ndc70237458
2005年11月20日 18:49:03
13楼
不用加!一般的潜污泵是由启动器控制的!它本身绝缘等级较高!
回复
jianming618
2005年11月20日 20:23:17
14楼

好像是这样的,带我的工程师也是这么说得,但依据是什么?
回复
金霸王
2005年11月20日 23:47:17
15楼


装泵的人有可能会到污水中去!!
回复
yjdybisland123
2005年11月22日 18:08:12
16楼

怎么会?
回复
gjc1788
2005年11月23日 10:28:59
17楼
同意12楼同志的意见,要看场合
最好不要加 有时候保护是个好事情,但是实际用的过程老是跳是个很郁闷的事情呀
回复
zhangq_cai1
2005年11月23日 10:35:34
18楼
不加,加了会老跳,很烦人的~~~~~~~~~~~~~~~
回复
lee9905
2005年11月23日 13:03:23
19楼
建议查一下国标,我对这不是很清楚
回复
luoqing
2005年11月27日 17:36:24
20楼
GB13955
 4.5 必须安装漏电断路器的设备和场所
b. 安装在潮湿,强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备
h. 安装在水中的供电线路和设备;
潛水泵我主張裝.
回复
huaddr1979
2005年11月27日 18:31:44
21楼
不加
回复