接到一个住宅楼的审图意见:电话和电视上下线不能经过其它住户套内,这是为什么?我做的是一个六层住宅,在架空层设的电视终端箱和电话交接箱,然后由架空层经电话和电视插座的位置所在的墙上往一到六层各户引线。
接到一个住宅楼的审图意见:电话和电视上下线不能经过其它住户套内,这是为什么?我做的是一个六层住宅,在架空层设的电视终端箱和电话交接箱,然后由架空层经电话和电视插座的位置所在的墙上往一到六层各户引线。
2楼
补充2楼一点:
如果从别人家里过的话,如果别人装修的时候挂了你家的线,你咋办,电信和电视怎么修理?
从各个层面分析,这些东西肯定是需要独立的,明白了吗?
回复
3楼
不好。
回复
4楼
不好!只要原因2与3楼说的没错啊!
回复
5楼
应该走弱电井啊
回复
6楼
我们这里做的多层住宅都没设弱电井
回复
7楼
有道理,见住宅规范的最后公共管道的设计应在公共部位,串糖葫芦的做法是二十年前的做法
回复
8楼
如果是没有弱电井,可以走楼梯间墙暗敷
回复
9楼
如果弱电箱在楼梯间的墙上放不开,只能放在架空层里的公共部位,是不是还应该再把线都引到楼梯间的墙上,到各层再往同一层的两户分线,这样施工是不是比串糖葫芦式的做法要麻烦?
回复
10楼
应该设计在公共部位,要为以后找想,电视会采用双向传输,每家一根线,不可串联。
电话的设置在《技术措施〉上有垂直设置不超过三层的限制。
回复
11楼
肯定不行。公共管线应该走公共地带的墙。这可能是建筑设计的一个缺陷,本人经常遇到,不光是弱电管线,强电的入户管线也存在同样问题,电气专业管线在垂直上引时,因为建筑墙线的不合理,有时只得从住户内部的墙上上引。尤其是在多层住宅上经常碰到。而高层住宅一般有管道井,所以一般能够避免。