送电时,应先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关;断电时,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关。必须严格按照操作程序进行操作,以保证安全。这是规程上说的。可为什么要这样规定呢?既然断路器断开了,先操作哪一侧有区别吗?
送电时,应先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关;断电时,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关。必须严格按照操作程序进行操作,以保证安全。
这是规程上说的。可为什么要这样规定呢?既然断路器断开了,先操作哪一侧有区别吗?
2楼
怎么没人跟帖啊?如果小弟的问题太弱智,还请各位高手指点一下!
回复
3楼
没在现场呆过,不知道,只知道断路器和隔离开关的操作顺序。
谁来说说,
回复
4楼
停电操作时,如果断路器由于某些原因没有断开,先拉线路侧隔离开关,断路器可在保护装置的配合下迅速切除故障,避免事故扩大。
回复
5楼
谢谢!
回复
6楼
我明白了,非常感谢!
回复
7楼
根据隔离开关的性质,不能带负载开断回路。
因此,在合上电路的过程中,应先合隔离开关,在合断路器
在断开电路的过程中,应先断开断路器,在断开隔离开关
以上操作过程和一般送电断电过程相反。
没见过两级都是隔离开关的电路,因此怀疑楼上的隔离开关有带负荷开关的功能,即负荷开关。
前几天刚听过ABB讲课,ABB的隔离开关和负荷开关都可以带负荷操作
关注中!
回复
8楼
赞同列兵的说法
回复
9楼
停电时,由于某种原因造成断路器没有全部断开,此时拉开隔离开关会产生电弧,有可能把隔离开关烧坏,如果烧坏的是线路侧的隔离开关,将断路器采取措施完全断开后(当然还得断开母线侧隔离开关)可以修复或更换,如果烧坏的是母线侧的隔离开关,只有将母线停电才能处理。
送电时。。。。。。
回复
10楼
没说到重点!
他讨论的两个隔离开关的操作顺序,并非隔离开关和断路器的操作顺序!
我记得是这样的:
断电时先拉负荷侧的隔离开关,再拉电源侧的隔离开关!
送电时则相反!
如有不对请指教!
回复
11楼
这个我当然知道,我说的是断路器断开后,隔离开关操作顺序
回复