屋面防水设计要求采用1.2厚高分复合防水卷材及40厚配筋混凝土刚性防水层,施工现场仅做了0.5厚高分复合防水卷材并已经做了砂浆保护层,请问卷材厚度不够如何补救?
屋面防水设计要求采用1.2厚高分复合防水卷材及40厚配筋混凝土刚性防水层,施工现场仅做了0.5厚高分复合防水卷材并已经做了砂浆保护层,请问卷材厚度不够如何补救?
2楼
施工单位提出在0.5厚卷材上再做一层防水涂料,不知是否可行,还请各位大侠不吝赐教。
回复
3楼
先通过设计院,能否请他们拿出处理意见。施工单位提出在0.5厚卷材上再做一层防水涂料,达不到设计要求,不可行。要么清除砂浆保护层后再做一道高分复合防水卷材,以达到设计要求。要么在现有的砂浆保护层上面再做一道防水,这样简单一些,但这样处理还要通过设计院。
回复
4楼
这种事情,要设计院重新出设计方案。不要自作主张。
回复
5楼
真不明白,怎么会发生这样的事情,防水工程是隐蔽工程,没有验收合格怎么就把保护层做上去了呢?现在的处理办法只有先报监理、甲方,由甲方出面帮你约请设计单位,大家一起商量一个可行有效的处理方案,但最终要以设计洽商单的形式明确处理方案。
回复
6楼
╮(╯▽╰)╭ ,又是这种鬼事,小问题,防水层重新做!直接把这方案报设计方,让设计方直接签字,让这施工单位破点财长记性!
回复
7楼
看甲方的态度,如果想让乙方破点财,就重做,
要么出设计变更,刚性与柔性防水混合的做法有很多.再刷防水涂料也可以.这样,乙方本想偷工减料,也没如愿.