有一个污水蓄水池,位于上海,但是这的地下水位低,挖好池后,池底有地下水渗出,而我想找平后在上面铺设防水卷材,用来蓄平时的污水,以防止渗漏。问题就出在,平时这个池是空的,而地下水会把防水卷材顶上来,请问高手们,我这个池底不做水泥的话,该怎么做处理? 按标准考虑的话,应该重做基底,方案是:1.拆除现有池底结构,用生石灰块加4_6粒径碎石或卵石(视当地土质而定)换填基底下持力层土.2:夯实该层.3浇筑C30混凝土,其厚度视池子大小而定.混凝土中应加适量早强剂.中凝后做卷才防水. 但是除了这个方案还有其他方案吗?
按标准考虑的话,应该重做基底,方案是:1.拆除现有池底结构,用生石灰块加4_6粒径碎石或卵石(视当地土质而定)换填基底下持力层土.2:夯实该层.3浇筑C30混凝土,其厚度视池子大小而定.混凝土中应加适量早强剂.中凝后做卷才防水. 但是除了这个方案还有其他方案吗?