关于暖气片的问题
阿郅
阿郅 Lv.7
2010年08月05日 09:33:42
来自于采暖供热
只看楼主

如题,对于铸铁的和钢制的散热器,我以前一直认为选取的时候按其许用压力定。昨天突然有个人问我,这130/70°C的水能用铸铁的吗,我就觉得问的我也有点蒙了。是不是工作温度的高低是决定散热器垫片的选择,我觉得就散热器本身而言不可能承受不了150以下的温度。同志们有没有做过高温热水采暖的。请赐教,如何选高温热水采暖的散热器啊?

2010年08月05日 15:46:28
2楼
130度的水直接采暖啊?你在哪里?做什么项目啊?我还真没听说过,130度人手都不能碰的!而且大家都知道,水要在3kgf/cm2压力下才能达到130度,也就是说系统最高点无静压处的水也要3公斤以上,否则汽化。所以系统定压我猜怎么也得6公斤吧,回水定6公斤,供水怎么也得8公斤吧。别说温度130度,就是压力也够呛,虽说系统所用的材料都标称10公斤、16公斤,但是这是材料毕竟是由瑕疵和使用老化情况存在的,实在是太危险了,一旦漏水,直接汽化,伤人哦。不知道为什么会用130度的水采暖。

对于炉子 有115/70的,有130/70的,这都是额定进出水的温度,实际上采暖用锅炉一般达不到,就算超出100度了,也不会直接供到用户家里,也就是说不会进入散热器,只是只是用于一级网运输热量用,到二级网也就没有那么高的温度了,所以总而言之,有130度的炉子,没有130度的散热器啊!

[ 本帖最后由 lovemydog 于 2010-8-5 15:48 编辑 ]
回复
xjwszw
2010年08月05日 16:01:40
3楼
110度供暖的我见过,再高就没看到了,温度高了,要求的承压能力也高,对散热器是巨大的考验,貌似散热器样本上还没有这么高压力的散热器
回复
wo3274
2010年08月06日 15:52:49
4楼
工厂用的吧,高温辐射供暖?
回复
lzphh
2010年08月06日 17:23:12
5楼
学习中
回复
ss0603421127
2010年08月10日 10:41:10
6楼
头痛啊
回复
tianwaitian09
2010年08月10日 15:49:53
7楼
厂房的附属用房采暖有用蒸汽的,温度高。还真没接触过这么高温的热水的暖气片
回复
sxldf77
2010年08月10日 16:17:07
8楼
以上朋友说的非常好,的确这么高温的散热器很少见,只是有这么高温的锅炉,是不是别人问你这么高温的锅炉出水,需要多大的散热器呀?
回复
ym9678
2010年08月20日 14:50:59
9楼
110度供暖的我见过,再高就没看到了,温度高了,要求的承压能力也高,对散热器是巨大的考验,貌似散热器样本上还没有这么高压力的散热器
回复
阿郅
2010年08月23日 17:38:47
10楼
谢谢你的回答
是的供水压设计力16公斤,是热电厂主厂房的采暖。我用的是光排管的散热器,承压可定没问题。但是没有提到耐温方面的东西。
虽然说可能炉子达不到设计温度,但是作为设计人员,我们得考虑达到额定工况下的情况啊,要不怎么能保证设计安全呢,是吧?
高温热水采暖是用的比较少,但是目前还是有一些地方再用。
回复

相关推荐

APP内打开