大家好:小弟有一问题请各位帮俺看看,两根3×185mm2+2×95mm2并联,长420米能走多大电流。

大家好:小弟有一问题请各位帮俺看看,两根3×185mm2+2×95mm2并联,长420米能走多大电流。
免费打赏
wxy5172
2010年08月05日 09:18:12
2楼
自己先顶下
回复
lingxuct
2010年08月05日 12:09:33
3楼
YJV的,建议在500A以下,VV的,建议在400A以下。

当然还可以加大,但在末端的电压会低一点。
回复
wxy5172
2010年08月05日 17:12:50
4楼

谢谢您的解答,那请问700A会有问题吗?还有电压低(700A)会低到多少,我不是很会计算能帮帮忙吗?
回复
lingxuct
2010年08月05日 17:25:14
5楼
按设计手册查电缆阻抗,就可以计算出电缆线路上的电压损耗。
回复
lesion
2010年08月05日 23:44:15
6楼
电缆的载流量除了跟它的绝缘、截面有关外,还跟它所安装的环境温度、安装方式等有关,具体数据得查相关的设计手册或规范。
回复
wxy5172
2010年08月06日 08:29:00
7楼
谢谢各位,我的电缆是用桥架铺设的,平均温度在23度,功率大约是320KW,大多是小功率电动机4-15kw,如果2根185mm2的并联够用我们就不需要再买电缆了。

[ 本帖最后由 wxy5172 于 2010-8-6 08:30 编辑 ]
回复
wxy5172
2010年08月06日 11:23:40
8楼
自己顶
回复
lingxuct
2010年08月06日 12:01:14
9楼
小电机群用(没有大的起动电流),可以。
回复
wxy5172
2010年08月06日 14:53:46
10楼
谢谢!
回复
hanbing811822
2010年08月06日 15:11:06
11楼
计算电流按640A,J计算电压损失达到7%,最好换一下
回复