大家好:小弟有一问题请各位帮俺看看,两根3×185mm2+2×95mm2并联,长420米能走多大电流。
大家好:小弟有一问题请各位帮俺看看,两根3×185mm2+2×95mm2并联,长420米能走多大电流。
2楼
自己先顶下
回复
3楼
YJV的,建议在500A以下,VV的,建议在400A以下。
当然还可以加大,但在末端的电压会低一点。
回复
4楼
谢谢您的解答,那请问700A会有问题吗?还有电压低(700A)会低到多少,我不是很会计算能帮帮忙吗?
回复
5楼
按设计手册查电缆阻抗,就可以计算出电缆线路上的电压损耗。
回复
6楼
电缆的载流量除了跟它的绝缘、截面有关外,还跟它所安装的环境温度、安装方式等有关,具体数据得查相关的设计手册或规范。
回复
7楼
谢谢各位,我的电缆是用桥架铺设的,平均温度在23度,功率大约是320KW,大多是小功率电动机4-15kw,如果2根185mm2的并联够用我们就不需要再买电缆了。
[
本帖最后由 wxy5172 于 2010-8-6 08:30 编辑 ]
回复
8楼
自己顶
回复
9楼
小电机群用(没有大的起动电流),可以。
回复
10楼
谢谢!
回复
11楼
计算电流按640A,J计算电压损失达到7%,最好换一下
回复