谢谢,谁能具体讲一下(最好举例)洁净室风量的计算及空调的选择,我是新手.
谢谢,谁能具体讲一下(最好举例)洁净室风量的计算及空调的选择,我是新手.
2楼
我感觉你最好看看洁净室设计手册!
新手一般要看看手册和规范里面都有介绍的.
呵呵我也是刚毕业的.
回复
3楼
類似的問題以前已經問過,還是先看一下老帖吧~~~~
回复
4楼
我算风量是这样的:房间的体积×换气次数就行了
回复
5楼
但是级别高的就不能这样算了!
比如说百级以上的就的考虑风速了!
回复
6楼
我也是那样计算,但我总觉得那样做方案可以,但真正是施工图就不一定可以了.
回复
7楼
你是在哪个公司混的?没有师傅带你吗?
回复
8楼
你是在 哪个公司混的?没有师傅带你吗?
回复
9楼
洁净室风量计算,可参考相关规范呀。新手值得注意的是,如果是恒温恒湿的厂房,不单要满足相应等级的换气风量,还要计算满足是恒温恒湿风量,选其中最大值。如要求十万级的恒温恒湿的厂房,有可能换气达到万级的换气风量。
回复
10楼
楼上说的有道理,学习.
回复
11楼
阿拉是做业务,但基本知识肯定也是要懂的呀
回复