在DCS系统中,有一些主机设备温度太高就会跳停,但在实际中,经常会遇到现场断线造成设备跳停。有没有办法避免?
在DCS系统中,有一些主机设备温度太高就会跳停,但在实际中,经常会遇到现场断线造成设备跳停。有没有办法避免?
2楼
没听说这种情况,如果是断线造成的跳停的话是不是设备硬件有问题啊
回复
3楼
回2楼,用热电阻测量温度,线断的话仪表会显示满量程,肯定会超过设定值的。
回复
4楼
学习学习!!!!
回复
5楼
我们那里仪表的这种“联锁”是3选2,或2选2。
就是说,防止误动作,到第二点确认,第二点的数据同第一点一样(或非常接近),就认同第一点数据(可以输出),第二点没有达到限值,则不输出!
一般高压电机的绕组温度不少于6个点,通常是每相二点,二个点都超温时才跳机。
回复
6楼
路过 学习了
回复