35kV主变高压侧、低压侧相序全反,影响运行么?
yumengtt
yumengtt Lv.2
2010年08月04日 11:03:54
来自于电站工程
只看楼主

35kV主变高压侧、低压侧相序全反,影响运行么?35kV、10kV母线桥制作时未考虑倒相问题,现在导致主变高压侧进线端A相、C相接反,主变低压侧A相、C相也接反,这样会不会反反得正呢?对差动保护又会有什么样的影响?请高手指教!谢谢!

35kV主变高压侧、低压侧相序全反,影响运行么?
35kV、10kV母线桥制作时未考虑倒相问题,现在导致主变高压侧进线端A相、C相接反,主变低压侧A相、C相也接反,这样会不会反反得正呢?对差动保护又会有什么样的影响?

请高手指教!
谢谢!
免费打赏
lingxuct
2010年08月04日 12:42:51
2楼
楼主重复发帖了?
回复
yumengtt
2010年08月04日 15:08:36
3楼
不能在各个板块发同样的帖?:L
回复
wuweihongde
2010年08月10日 11:53:49
4楼
有用户的话就骂你们了,反相,电机转反了
回复
yumengtt
2010年08月11日 09:47:05
5楼
骂我们干嘛,母线桥是现场施工队自己做的。
回复
zhang.aiwen
2010年08月13日 23:49:48
6楼
变压器两侧都反的话,那对差动没有关系。但是相序不对,对电机有影响。验收时怎么不验相序。??
回复
y502x
2010年08月14日 17:05:53
7楼
电机反转.
回复
binghuashi
2010年08月15日 13:26:21
8楼
不明白楼主讲的是什么意思,变压器每个铁芯柱对应变压器的高低压的一相,相许怎么会反呢?1?