★★★★★确定YJV22 0.6/1KV 电缆的载流量 你的依据在哪里?
leileiv
leileiv Lv.6
2010年08月04日 10:09:54
只看楼主

YJV22 0.6/1KV 电缆的载流量 你有确切的依据吗?把你的意见提出来和大家分享一下。 一、查<<04DX101-1 建筑电气常用数据>> P51、P52并没有明确 YJV22 0.6/1KV 电缆的载流量.附图如下:二、查《工业与民用配电设计手册 第三版》 P513~P516 页 也并没有明确 YJV22 0.6/1KV 电缆的载流量.三、查《

YJV22 0.6/1KV 电缆的载流量 你有确切的依据吗?把你的意见提出来和大家分享一下。

一、查<<04DX101-1 建筑电气常用数据>> P51、P52并没有明确 YJV22 0.6/1KV 电缆的载流量.附图如下:
51.JPG 52.JPG

二、查工业与民用配电设计手册 第三版 P513~P516 页 也并没有明确 YJV22 0.6/1KV 电缆的载流量.
三、查05系列建筑标准图集》05D1~4 P103页 明确了 YJV22 0.6/1KV 电缆的载流量. 但是05系列建筑标准图集是属于地方标准,并非全国通用,附图如下:
53.JPG






如此一来,小弟还是不能有一个明确的数据来源,请各位谈一下自己的看法?



[ 本帖最后由 leileiv 于 2010-8-11 09:31 编辑 ]

51.JPG


52.JPG


53.JPG

免费打赏
leileiv
2010年08月04日 10:22:18
2楼
继续收集大家的意见!1个月后总结。:handshake

[ 本帖最后由 leileiv 于 2010-8-15 13:07 编辑 ]
回复
leileiv
2010年08月13日 13:44:26
3楼
自己捧捧人气吧!


又一次冷清的路过~!
回复
混在电气
2010年08月13日 14:06:54
4楼
只用VV不用YJV:lol
其实你有地方标准参照是可靠的,能成为标准无论地方的还是国家都是为大家所认可的,也是有权威性的。
回复
iamcmh
2010年08月13日 14:24:35
5楼
YJV和YJV22的载流量差不多,偏差一般也就百分之几。
从电缆厂家样本对比的结果。
回复
pengdikun2010
2010年08月13日 14:49:21
6楼
同意该说法,只有很小很小的区别,刚才看了厂家的技术资料,看了二家,一家是东莞民兴,一家是新南达的,几乎可以认为是一样的,
回复
nicemanbj
2010年08月13日 16:40:37
7楼
没用用过这个规范,但是我们自己做电缆截面计算,用的数据都是根据实际厂商提供的数据来计算的。
回复
han2003
2010年08月14日 00:44:06
8楼
可以参考电力工程电缆设计规范
回复
ccccyq
2010年09月16日 20:01:58
9楼
对,规范是最权威的
回复
whatr
2010年09月17日 08:50:31
10楼
权威审图意见——————以2004那本国标图集、供配电手册为准