35kV主变高压侧、低压侧相序全反,影响运行么?35kV、10kV母线桥制作时未考虑倒相问题,现在导致主变高压侧进线端A相、C相接反,主变低压侧A相、C相也接反,这样会不会反反得正呢?对差动保护又会有什么样的影响?请高手指教!谢谢!
35kV主变高压侧、低压侧相序全反,影响运行么?
35kV、10kV母线桥制作时未考虑倒相问题,现在导致主变高压侧进线端A相、C相接反,主变低压侧A相、C相也接反,这样会不会反反得正呢?对差动保护又会有什么样的影响?
请高手指教!
谢谢!
2楼
楼主说的是系统全反相序,是否反相序,是用“相序仪”测出来的,如果你没有“相序仪”会怎样?只是你不知道相序是正是反罢了,进出全反了,你就当作不知道好了。
如果你不知道相序是正是反,你如何确定主变差动有没有问题?
回复
3楼
35kV主变与35kV和10kV开关柜经常会出现相序相反的问题,也就是ABC对CBA,对于这种情况,一般会在开关柜内(仅限10kV开关柜)或者母线桥内进行倒相。但是这个工程是现场施工队制作的母线桥,未考虑倒相。刚接触到电气行业,对斑竹说的相序仪不甚了解,但是这个工程后来电业局也通过了验收,估计是反反就反正了吧。
话说如果真的相序反了,也就是C接A,A接C,会有什么影响?
回复
4楼
只要母联开关两侧是同相,合环点开关两侧是同相,没问题。
但不是反反就正,而是输入反,输出还是反。
回复
5楼
斑竹你说的是检同期问题吧?同期和相序是一回事吗?
[
本帖最后由 yumengtt 于 2010-8-4 18:27 编辑 ]
回复
6楼
同期和相序不是一回事。
相序是A、B、C、A.................................,或者是C、A、B、C..............................
同期必须序完全一致后,才能A-A,B-B,C-C测量,电压接近0时为同期!
相序反了,与正相序是无法对同期的!
回复
7楼
噢,母联我们加的有闭锁,也就是不能并列运行,如果以后业主上了二期主变的话,最好还是同样反着接得了。
[
本帖最后由 yumengtt 于 2010-8-5 11:05 编辑 ]
回复
8楼
不懂 学习
回复