一次泵变流量的讨论?
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年11月12日 15:59:40
来自于行业脉动
只看楼主

众所周知,目前常规空调的主机是定流量的,但是听说特灵目前已有对此方面变流量的研究和开发,并且已经在部分工程上得到应用.不知各位有谁有此方面经验?

众所周知,目前常规空调的主机是定流量的,但是听说特灵目前已有对此方面变流量的研究和开发,并且已经在部分工程上得到应用.不知各位有谁有此方面经验?
免费打赏
张三
2005年11月12日 21:07:32
2楼
十年前的东东了!
回复
张三
2005年11月12日 21:09:34
3楼

美国的四大供应商均能够支持一次泵变流量水系统。实施一次泵变流量水系统的关键在于BAS中的无缝连接和通讯。
回复
quandunhai
2005年11月13日 12:43:11
4楼
那好像中国目前实施这个的比较少呀,张三老大?
回复
quandunhai
2005年11月13日 12:43:48
5楼
那目前国内实施此方案的还是不多呀.张三老大?
回复
张三
2005年11月14日 21:56:00
6楼

俺已经说明“实施一次泵变流量水系统的关键在于BAS中的无缝连接和通讯。”!
回复
quandunhai
2005年11月15日 08:07:08
7楼
能详细说明一下吗?
回复
ktchenggang
2005年11月28日 16:13:07
8楼
呵呵,知音呢!我在中央空调板块也发了一个帖子和楼主是同一问题。
希望能相互借鉴
探讨:空调水泵能变频吗?如何控制?
http://co.163.com/forum/content/166_222655_1.htm
回复
genie-wu
2007年05月29日 09:38:10
9楼
这个事情,技术上己成熟,一点问题都没有,关键是各个厂家要配合好,一次泵变频是冷水机组厂家、水泵厂家,未端厂家、阀门厂家同时理解水系统设计人理念的基础上配合完成的。给是在实际运用过程中,在国内技术人才缺泛和主业项目管理机制不规范的情况下很难做好。特别是后期设备管理中存在很多问题,设备运行管理单位一般很缺泛懂点技术的管理人才,所以像国内很多BA一样,最后成了摆设。
回复
honghuguo18
2007年08月29日 09:47:13
10楼
渴望大家能够提供关于此类问题的文章,资料,共同学习!
回复
lhyfreebird71
2008年11月25日 10:30:38
11楼
我也是觉得实施时有难度,没有多少成功的经验,实际上真正能省多少电也不好考证。。。