请教各位大师,现有一学校工程,设计中在实验室每个课桌下均设有插座,现不知如何安装?在地面设防水接线盒还是在桌面下设插座,线如何接呢?
请教各位大师,现有一学校工程,设计中在实验室每个课桌下均设有插座,现不知如何安装?在地面设防水接线盒还是在桌面下设插座,线如何接呢?
2楼
首先要求实验用(装电源的)课桌在地面上固定(不得移动)!
在实验室墙上装一只分配箱,多少个实验台装同样多的配出开关(带漏电保护的4极),地下埋管到每一个实验台(并引到台上实验板总开关上桩头)。因为是实验电源,容量不用大,一般10A左右就可以了。
如果实验台(桌)是移动的,就不能从地下埋管了,每个实验台(桌)接五芯软电缆到墙上总箱接!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-8-3 17:04 编辑 ]
回复
3楼
顶区管的
完全同意~!
回复
4楼
那30~40张桌子需要配出的回路也太多了,一个配出开关带几个实验桌的插座,应该如何接线呢?如果实验台(桌)是移动的,分配箱就是明装呗?
回复
5楼
学习了, 谢谢!:)
回复
6楼
为啥是4P开关呢
回复
7楼
搞设计的话,预留回路即可。
楼主,你确定实验台怎么摆放了吗?
可能要地面挖槽
回复
8楼
地面设金属线槽,线槽上设地弹插座。医院检验室就是这么设置的。
回复
9楼
地面线槽 我学校实验室就是用线槽
回复