在一个实例讨论帖子,有朋友问到关于功率和照度关系的问题,http://co.163.com/forum/content/415_210419_1.htm现特开一个贴专门分析这个事情。思路:以不同的模拟案例来说明问题。先引用原提问和我当时的回答:首先,俺不是专家,是来和大家一起学习的~这也是个好问题。因为这是一个很复杂的问题。我准备另开一个专题来说明这件事情,现在可以给出一个粗略的回答:严格来说,他们是不能简单换算的。
在一个实例讨论帖子,有朋友问到关于功率和照度关系的问题,
http://co.163.com/forum/content/415_210419_1.htm
现特开一个贴专门分析这个事情。思路:以不同的模拟案例来说明问题。
先引用原提问和我当时的回答:
首先,俺不是专家,是来和大家一起学习的~
这也是个好问题。因为这是一个很复杂的问题。
我准备另开一个专题来说明这件事情,
现在可以给出一个粗略的回答:严格来说,他们是不能简单换算的。
从功率到照度之间有很多个步骤,每一个步骤都会有所影响。
这些步骤包括:光源的光效、灯具的配光、房间的形状、墙壁的反射……
另外开的专题里面,我们专门讨论如何?呵呵
另一方面,每100Lux消耗多少瓦,反倒是一个LDP的参照值,国标有限制的~
为了符合这个限制,需要选择合适的光源和灯具~
2楼
好,下面开始模拟实例。
俺准备根据光源的光效、灯具的配光、房间的形状、墙壁的反射这些条件的分别改变,
调整每一种条件的改变来模拟一个差异对比。(在对比时,尽量保持其他条件基本不变)
这样,就可以看出相同功率的光源,在更改了中间因素之后,对照度的影响有多大~
回复
3楼
实验1:
首先,看看光源光效和照度的关系。
俺在DIAlux里面建立了一个房间,正中间有一堵隔墙。
为了对比光源光效的差异,俺在左边放置了8个60W白炽灯的筒灯,右边放了一个70W金卤灯筒灯。
两个灯具的配光接近,房间的反射状况相同。
回复
4楼
OK,现在左边有60×8=480W,右边是70+10=80W
但是看看两边的照度情况:
两边功率相差6倍,但照度却是接近的。
这是因为白炽灯和金卤灯的光效实在相差太远,一般达到6-8倍
回复
5楼
实验2:
下面再看看灯具的配光与照度的关系。
还是那个房间,我选择了宽、窄两个角度不同的光源
--为了消除灯具的影响,直接选用了OSRAM的PAR灯做对比
回复
6楼
左边是一排4个宽角度的PAR灯 右边是一排4个窄角度的PAR灯
回复
7楼
看看照度情况。
可以发现,在足够宽广的范围内,整个地面的照度基本是相同的
右边仅仅稍微高出一些
(所以在使用利用系数法计算平均照度时,灯具的配光并不算太重要)
但是两边的分布情况可相差十分之大~左边比较均匀,右边比较突兀,呵呵
回复
8楼
既然是对比配光,再贴上来两个配光曲线吧
这是左边的宽角度配光
回复
9楼
这是右边的窄角度配光
回复
10楼
实验3:
下面要对照房间的形状对照度的影响了,为了对比方便,俺还是在这个房间里面操作
左边塞进一个立方体,堵住上半部分;右边塞进一个立方体,堵住右半部分。
这样,两边的房间有效面积相同,但一个是方形,一个是长条形。
回复
11楼
左边和右边同样放置4个一排筒灯,就是第一个实验里面的白炽灯
回复