插座接导线,最大可以接多大截面的?
yueluoshuang
2010年08月03日 12:59:21
只看楼主

我做的一个工程,因为用电设备的功率比较大,所以用BV-16的导线接插座,审图的人提出16的线无法接插座,请教各位:插座接导线,最大可以接多大截面的?谢谢各位。

我做的一个工程,因为用电设备的功率比较大,所以用BV-16的导线接插座,审图的人提出16的线无法接插座,请教各位:插座接导线,最大可以接多大截面的?谢谢各位。
免费打赏
yueluoshuang
2010年08月03日 13:05:28
2楼
有谁可以帮帮我吗?谢谢啦!:loveliness:
回复
yueluoshuang
2010年08月03日 13:10:07
3楼
:time:
回复
yueluoshuang
2010年08月03日 13:40:12
4楼
有没有帮帮我呀?
回复
tianxingjian2012
2010年08月03日 13:52:41
5楼
那么大功率,什么插座受得了呢。一般超过4m2都很难接线了,民用里最大的好像也就3相25A了吧。
回复
tianxingjian2012
2010年08月03日 13:53:04
6楼
就近用个断路器保护 直接供电部完了么。
回复
yueluoshuang
2010年08月03日 13:58:52
7楼
恩,好的,谢谢你啊
回复
woopeeng
2010年08月03日 16:49:29
8楼
同意六楼的说法
回复
dgqg7263
2010年08月03日 17:39:41
9楼
有与BV-16配套的插座吗?
回复
lyp8608
2010年08月03日 18:04:51
10楼
好像没见过
回复
weilmeng
2010年08月03日 22:00:17
11楼
我用过最大的也就是6平方的 没见过16平方的
回复

相关推荐

APP内打开