初中高效过滤器压差
lyghswzh
lyghswzh Lv.2
2005年11月11日 14:01:01
只看楼主

初中高效过滤器初阻力一般为多少?更换条件是什么?

初中高效过滤器初阻力一般为多少?更换条件是什么?
免费打赏
zht2004
2005年11月11日 15:25:23
2楼
最好先看下老帖;这种问题至少有了3个以上的讨论帖,。。。。。。
回复
xyzjm12
2005年11月11日 21:08:50
3楼
還是先看看以前的老帖吧~~~~

http://co.163.com/forum/content/839_133349_1.htm

http://co.163.com/forum/content/839_104025_1.htm

http://co.163.com/forum/content/839_198621_1.htm

http://co.163.com/forum/content/839_178816_1.htm

回复
wjzhang_031
2005年11月12日 10:39:56
4楼
有些人就是……

左上角的“论坛搜索”很方便的,为什么……
回复
wxx1980815
2005年11月12日 14:35:22
5楼
我建议有问题的可以在网站中先搜索一下 ,看看没有相关的问题
大家说怎么样?
回复
xyzjm12
2005年11月12日 16:06:58
6楼
那有啥辦法呢?
人家就是不用,這個功能對他們來說就等于沒有!
回复
landen
2005年11月12日 21:43:41
7楼
更换过滤器的标准,还是根据你公司的LCC(综合运行成本=过滤器更换成本+运行成本)运行费用来最低确定的一个比较合理的过滤器更换阻力点,大家都知道,过滤器使用时间长了,阻力高了,若推迟更换时间,过滤器更换成本是降低了,但是能耗高了,若你过滤器提前更换,过滤器成本高了,能耗低了,我们为了追求综合运行成本最低点,我们会根据实际情况分析一个合理点,因全国各地的空气环境不一样,各个地方的运行的过滤器更换阻力点也不一样,没有统一的阻力更换值,大家都是学暖通的,切记切记啊!!!
我是Camfil Farr China的Sales,欢迎大家多交流:landenzhao@camfilfarr.com.cn
回复
winter-020
2005年11月14日 11:45:43
8楼
初效70左右,中效140左右,高效200左右!(以上压力均为初压力)
回复
yuhua_ly
2005年11月14日 14:26:01
9楼
能回答人家的就回答一下吧
回复
nky6666
2005年11月14日 22:46:09
10楼

差不多,终阻是初阻的2倍
回复

相关推荐

APP内打开