请教热水管道直埋敷设
star-cluster
2010年08月02日 12:52:23
只看楼主

请教,我的直管段最长是120米,其他都是30到40米的管段。一共长度大概300米。工程在苏北。管段之间都是90度的直角连接。管道走热水,温度为65度。是空调热水管。管径是DN250,是无缝钢管。想请教,这样的管中有锚固段吗?这个直管段需要做补偿器吗就我的这个情况,请教是做有补偿器的好,还是做无补偿直埋好?!

请教,我的直管段最长是120米,其他都是30到40米的管段。一共长度大概300米。工程在苏北。管段之间都是90度的直角连接。管道走热水,温度为65度。是空调热水管。管径是DN250,是无缝钢管。想请教,这样的管中有锚固段吗?这个直管段需要做补偿器吗
就我的这个情况,请教是做有补偿器的好,还是做无补偿直埋好?!
免费打赏
ccma185
2010年08月30日 14:29:44
32楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
蛋又不疼了
2010年09月20日 19:26:00
33楼
不用补偿器,水温低,所以形变很小,加大管道的转弯半径,做3-5倍的管径,折角多了有助于释放应力。
回复
青云飞
2011年03月08日 14:34:01
34楼
弯头有1.5D的就行,不用设补偿器,直接扔土里,一点事没有,北方的采暖二级网参数都是80-60度的,早就无补偿直埋了,一点问题没有,就是DN400的也没事
回复
kitt240
2011年03月20日 11:49:44
35楼
我们这里很少用补偿器,这么低的温度,弯头处做一下预拉伸出处理就可以满足
回复
chinalnkydlzc
2011年03月21日 10:23:45
36楼
才65度,完全可以不补偿!
回复
wanglilih
2011年12月06日 10:39:57
37楼
无补偿就可以了,呵呵,这也是我刚学到的
回复
zhhch1983758
2013年04月16日 16:51:12
38楼
无补偿直埋应该可以,主要你得做应力验算,是否可以。
回复
lzb719942680
2013年05月25日 15:28:00
39楼
应加补偿器
回复
段海龙
2013年07月05日 16:42:19
40楼
DN250,温度65度,最长直管段120米,不用补偿器。
回复
段海龙
2013年07月05日 16:44:01
41楼
我们施工的供热管线DN250管段最长的260米,无补偿设计
回复

相关推荐