请教热水管道直埋敷设
star-cluster
2010年08月02日 12:52:23
只看楼主

请教,我的直管段最长是120米,其他都是30到40米的管段。一共长度大概300米。工程在苏北。管段之间都是90度的直角连接。管道走热水,温度为65度。是空调热水管。管径是DN250,是无缝钢管。想请教,这样的管中有锚固段吗?这个直管段需要做补偿器吗就我的这个情况,请教是做有补偿器的好,还是做无补偿直埋好?!

请教,我的直管段最长是120米,其他都是30到40米的管段。一共长度大概300米。工程在苏北。管段之间都是90度的直角连接。管道走热水,温度为65度。是空调热水管。管径是DN250,是无缝钢管。想请教,这样的管中有锚固段吗?这个直管段需要做补偿器吗
就我的这个情况,请教是做有补偿器的好,还是做无补偿直埋好?!
免费打赏
lincd2000
2010年08月23日 10:29:33
22楼
不懂,学习中。
回复
lyp19870301
2010年08月23日 17:46:38
23楼
如果拐弯比较多的话,可以不做
回复
rongh_2002
2010年08月23日 17:50:43
24楼
120米的管道设补偿器
回复
i_zhaobo
2010年08月24日 09:28:19
25楼
请明白什么叫无补偿直埋什么叫锚固段,根据楼主的工程情况,可以采用无补偿直埋敷设,这样避免有补偿直埋的土建费用以及后期维护补偿器的投入。但是也要注意L自然补偿段的最小弹性臂长,必要时还需设置固定墩。不过水温这么低,用的还是无缝,其实也不需要考虑什么了。。。
回复
tsj_sjk
2010年08月25日 13:20:23
26楼
水温很低,完全可以很安全的做成无补偿的直埋敷设.有关技术要求,可参考新版"实用供热空调设计手册"有关部分.
回复
zhx4637812
2010年08月25日 14:08:17
27楼
直埋吧,300多米只有120米的直管段,其他30,40米应该弯头较多。不用考虑补偿了
回复
ybs056
2010年08月25日 21:22:41
28楼
:time: 按相关规范,是要加波纹补偿器。
回复
jianhuan04119
2010年08月27日 20:26:07
29楼
可以计算呀
回复
jianhuan04119
2010年08月27日 20:27:12
30楼
不行可以换大倍率弯头,不用补偿
回复
w421342921
2010年08月29日 12:59:49
31楼

有道理
回复