1问:由柱支承的大雨蓬工程量如何计算? 2问:现浇框架外挑出的平板或室外走廊楼板如何执行定额? 3问:楼地面平整场地定额中已包括了建筑物四周的明沟或50厘米以内的散水,若实际施工时不做明沟或散水能否扣除? 4问:地下室能否计算外脚手费? 5问:带有暗梁的满堂基础如何正确套用定额? 6问:使用井架的混合结构工程,如何计算机械进出场费? 7问:一、二类吊装机械进出场时,其场地基础采取加固处理或打桩等措施,如何计取费用?

1问:由柱支承的大雨蓬工程量如何计算?
2问:现浇框架外挑出的平板或室外走廊楼板如何执行定额?
3问:楼地面平整场地定额中已包括了建筑物四周的明沟或50厘米以内的散水,若实际施工时不做明沟或散水能否扣除?
4问:地下室能否计算外脚手费?
5问:带有暗梁的满堂基础如何正确套用定额?
6问:使用井架的混合结构工程,如何计算机械进出场费?
7问:一、二类吊装机械进出场时,其场地基础采取加固处理或打桩等措施,如何计取费用?
8问:施工中采用竹胶板代替钢模板,可否调整?
9问:高层建筑工程计算超高费时,凹阳台面积应如何计算?
10问:机械进出场费如何调整? 机械费调整能否进入直接费计算?
11问:墙身定额已综合了圈过梁,并规定梁高大于35cm(外墙)或25cm(内墙),其超过部分可另行计算,若圈梁为异形梁,其超过部分如何计算?
12问:电梯井脚手架应如何计算?住宅工程内天井脚手费应如何计算?
13问:外墙为玻璃幕墙,其外脚手架面积应如何计算?其超高费的面积应如何计算?
14问:挑出墙外的空调机钢砼框,如何套用定额?
15问:并列双阳台间的钢砼隔板,应如何套用定额?
16问:栏板的厚度与定额取定不符,能否调整? 阳台板的厚度定额取定不符,是否可以调整?
17问:车行道板如何套用定额?
18问:钢砼墙身的暗柱及暗梁应如何计算?
19问:有地下室的建筑,其平整场地应如何计算?
20问:水落管的工程量应如何计算?
21问:圆形构造柱如何套用定额?
22问:高层建筑的玻璃幕墙为甲方指定分包,其主体的外脚手架应如何计算?
23问:各类涂料的工程量如何套用定额子目的粉刷系数?
24问:休息平台为圆弧形的楼梯,可否换算?
25问:圆弧形的阳台及栏板应如何计算?
26问:钻孔灌注桩使用商品砼时,现场搅拌部分的人工及机械费应如何调整?
27问:地下室底板埋深超过12m,如何套用定额?
28问:带型基础为圆弧形,如何套用定额?
29问:如何计算建筑物超高人工降效及其他机械降效费用问:如何计算建筑物垂直运输机械台班?
30问:墙柱面工程中镶贴花岗石、大理石及块料饰面以什么形状为准?如遇到不规则墙面镶贴时怎样计算?
31问:螺旋形楼梯贴花岗岩、大理石等块料饰面时,其人工与机械怎样计算?材料消耗量怎样计算?整体基层及其他怎样计算?
32问:楼梯档水线(水泥砂浆,块料)分别套什么定额?
33问:装饰面砖需用压顶条、阴阳角条,如何套用定额?
34问: 轻钢龙骨石膏板吊顶中主次龙骨的实际用量小于定额含量,如何调整?
35问:楼地面块料面层的砂浆基层,定额未注明厚度,是否可以调整?
36问:平顶面层开灯孔是否可另行计费?
37问:修理窨井、调换窨井盖座,其材料为铸铁盖座,如何换算?
38问:甲供料时采购保管费如何退款? 施工后多余部分如何处理?
39问:建设单位(甲方)供应钢筋(材料),施工单位(乙方)如何退款?钢筋(材料)损耗部分施工单位可以出售吗?
40问:预制楼板等制品,如何进行主材调整?
41问:轻钢龙骨材料的规格型号中,Q、D、U、C、L等字母分别表示什么含义?
42问:建设方对工程实行指定专业分包的,可否收取配合费?
43问:建设方委托施工单位采购工程设备,其采购、运输、保管费如何计取?
44问:使用井架的混合结构工程,如何计算机械进出场费?
45问:一、二类吊装机械进出场时,其场地基础采取加固处理或打桩等措施,如何计取费用?
46.大理石窗台板应套用什么定额?
47.成品踢脚线应套用什么定额?
48.顶面贴墙纸是否套用墙面贴墙纸的子目?是否有什么系数可乘?
49.赶工费如何计算?放在费率表的哪个位置?
免费打赏
yujm
2005年11月10日 19:08:47
2楼
按北京市规定

1问:由柱支承的大雨蓬工程量如何计算?
答:答:由柱支承的大雨蓬应按砼框架结构柱、板分别计算模板、钢筋及混凝土。

2问:现浇框架外挑出的平板或室外走廊楼板如何执行定额?
答:无悬臂梁的按平板定额执行;有悬臂梁的按有梁板定额执行。

3问:楼地面平整场地定额中已包括了建筑物四周的明沟或50厘米以内的散水,若实际施工时不做明沟或散水能否扣除?
答:不扣除,仍按定额计算。

4问:地下室能否计算外脚手费?
答:地下室面积可计入综合脚手架。

5问:带有暗梁的满堂基础如何正确套用定额?

答:仍套用满堂基础,钢筋按施工图计算。

7问:一、二类吊装机械进出场时,其场地基础采取加固处理或打桩等措施,如何计取费用?
答:该项费用属施工措施费,由施工单位自己计算,可参考有关定额或经验计算。

8问:施工中采用竹胶板代替钢模板,可否调整?
答:不可。定额中现浇砼一般以钢模板取定的,实际施工不论采用何种模板,包括采用竹胶板等一般均不予调整(特殊要求除外)。

9问:高层建筑工程计算超高费时,凹阳台面积应如何计算?
答:凹阳台面积按其阳台净空面积(包括阳台栏板)的一半计算建筑面积。

12问:电梯井脚手架应如何计算?住宅工程内天井脚手费应如何计算?
答:均包括在综合脚手架中,不另计算。

13问:外墙为玻璃幕墙,其外脚手架面积应如何计算?其超高费的面积应如何计算?
答:均包括在综合脚手架中,不另计算。超高费按定额规定,北京市为檐高超过25米可计超高费。其超高费的面积应算至结构的外边线,即不包括玻璃幕墙所占的面积。

14问:挑出墙外的空调机钢砼框,如何套用定额?
答:砼遮阳板、空调机座应套用雨罩定额。

15问:并列双阳台间的钢砼隔板,应如何套用定额?
答:套用第十一章相应砼隔墙板定额。

17问:车行道板如何套用定额?
答:架空的车行道板按设计图纸套用相应的楼板定额;直接接触地面的地下室车行道板则套用相应的地下室底板定额。

18问:钢砼墙身的暗柱及暗梁应如何计算?
答:不突出钢砼墙身的暗柱或暗梁,均应并入钢砼墙身计算,套用钢砼墙身定额,暗柱或暗梁的钢筋则并入单位工程钢筋总用量内调整。

19问:有地下室的建筑,其平整场地应如何计算?
答:若地下室单层建筑面积大于首层建筑面积时,按地下室最大单层建筑面积乘以系数1.4以平方米计算。

20问:水落管的工程量应如何计算?
答:水落管一般为屋面工程,按延长米计算。

21问:圆形构造柱如何套用定额?
答:按构造柱套用定额。

22问:高层建筑的玻璃幕墙为甲方指定分包,其主体的外脚手架应如何计算?
答:分二种情况:
一是能利用主体脚手架,总包单位仍按综合脚手架计算,但业主应支付由于分包单位安装玻璃幕墙而引起总包单位不能按期拆除部份的费用。
二是不能利用主体脚手架,总包单位的综合脚手架不能扣除。业主应支付分包单位脚手架费用。

24问:休息平台为圆弧形的楼梯,可否换算?
答:套用弧形楼梯的相应子目。

25问:圆弧形的阳台及栏板应如何计算?
答:套相应阳台及栏板定额。

26问:钻孔灌注桩使用商品砼时,现场搅拌部分的人工及机械费应如何调整?
答,定额中相关部份扣除,另计入商品砼。

28问:带型基础为圆弧形,如何套用定额?
答:按中心线长度乘以断面面积以立方米计算套用带型基础定额。

29问:如何计算建筑物超高人工降效及其他机械降效费用问:如何计算建筑物垂直运输机械台班?
答:建筑物超高增加费中已考虑降效因素。

30问:墙柱面工程中镶贴花岗石、大理石及块料饰面以什么形状为准?如遇到不规则墙面镶贴时怎样计算?
答:定额中以规则块料为准,如遇不规则块料,调整材料单价。

31问:螺旋形楼梯贴花岗岩、大理石等块料饰面时,其人工与机械怎样计算?材料消耗量怎样计算?整体基层及其他怎样计算?
答:调整材料单价,不能调材料含量。

32问:楼梯档水线(水泥砂浆,块料)分别套什么定额?
32答:楼梯档水线是质量要求,一般不另行计算。

33问:装饰面砖需用压顶条、阴阳角条,如何套用定额?
答:贴面砖若有压顶条、阴阳角条时,可以借用房修定额中贴压顶条、阴阳角条子目的人工及材料含量,单价换算按装饰定额有关规定执行。

34问: 轻钢龙骨石膏板吊顶中主次龙骨的实际用量小于定额含量,如何调整?
答:定额含量不变,主材单价可补价外差。

35问:楼地面块料面层的砂浆基层,定额未注明厚度,是否可以调整?
35答:不可。

36问:平顶面层开灯孔是否可另行计费?
36答:0.3m2以上洞口可以另行计费。

37问:修理窨井、调换窨井盖座,其材料为铸铁盖座,如何换算?
37答:套用修缮定额。

46.大理石窗台板应套用什么定额?
46答:北京市有相应定额。

47.成品踢脚线应套用什么定额?
47答:本人理解按相应块料镶贴定额套用,再补价外差。如无预算价的品种,可按市场价换算。

48.顶面贴墙纸是否套用墙面贴墙纸的子目?是否有什么系数可乘?
48答:北京市有相应定额。

49.赶工费如何计算?放在费率表的哪个位置?
49答:赶工费按其它直接费处理,放在其它直接费中。
回复
yujm
2005年11月10日 19:09:27
3楼
按浙江省规定

1答:定额中规定砼现浇雨蓬按图示尺寸以立方米计算,套用相应定额。但从合理角度看,还是分别按梁、板套用定额为宜。

2 答:分别按梁、板或有梁板套用相应定额。

4答:地下室面积可计入综合脚手架。

5答:仍套用满堂基础,钢筋按施工图计算。

6答:井字架不是大型机械,故不计机械进出场费。

7答:该项费用属施工措施费,由施工单位自己计算,可参考有关定额或经验计算。

8答:不可。

9答:凹阳台面积按一半计(没有围护)。

10答:按各省定额规定计(浙江省定额附录有相关进出场费),可计入直接费。

12答:均包括在综合脚手架中,不另计算。

13答:均包括在综合脚手架中,不另计算。超高费按定额规定,浙江省为沿高超过20米可计超高费。

14答:建议套用零星构件定额。

15答:套用相应砼墙定额。

16答:栏板的厚度与定额取定不符,按比例调整。阳台板同。

17答:套用不板定额。

18答:计入相应砼墙工程量。

19答:仍按定额工程量计算规定计算。

20答:水落管一般为管道安装工程,按延长米计算。

21答:按异形柱套用定额。

22答:分二种情况:
一是能利用主体脚手架,总包单位仍按综合脚手架计算,但业主应支付由于分包单位安装玻璃幕墙而引起总包单位不能按期拆除部份的费用。
二是不能利用主体脚手架,总包单位的综合脚手架不能扣除。业主应支付分包单位脚手架费用。

23答:浙江省有专门系数的表格,可查用。

24答:不可换算,但可计算圆弧形模板费。

25答:套相应定额,即圆弧形的阳台及栏板。工程量按投影面积。

26答,定额中相关部份扣除,另计入商品砼,各省有规定,比较复杂。

28答:本省有圆弧形带型基础定额。

29答:建筑物超高增加费中已考虑降效因素。

30答:定额中以规则块料为准,如遇不规则块料,定额含量调整(与甲方协商或自己组价)。

31答:按定额用量乘系数1.10。整体面层的套用相应整体面层定额,工、机乘系数1.10,材料为1.05。

32答:楼梯档水线是质量要求,一般不另行计算。

33答:有的省按延长米计,有的省包括在块料镶贴定额中。

34答:定额含量不变,主材单价可补价外差。

35答:不可。

36答:定额按预留孔编制,如后开孔是否可计无规定,协商吧。

37答:协商。

38答:1、如是施工单位采购,采保费全归施工单位;如是甲方采购,则采保费的40%归施工单位。
2、施工单位领料时尽力应算准,如有多余退回甲方。

39答:退款按38精神。钢筋节约部份应归施工单位。

42答:应该收。

43答:采保费按规定计取,运输费按本埠外埠不同费率计取。各省有规定。

44答:详“6答”。

45答:详“7答”。

46答:本省套用楼地面中零星块料定额。

47答:本人理解按相应块料镶贴定额套用,再补价外差。如无预算价的品种,可按市场价换算。

48答:无。

49答:赶工费按其它直接费处理,放在其它直接费中。
回复
urmy
2005年11月11日 09:38:09
4楼
有没有按上海规定的?
楼主整理这么多,真辛苦啊,顶!
回复
yzr2004
2006年01月22日 15:12:40
5楼
楼主辛苦啦!真是诲人不卷!
回复
yujm
2006年01月23日 16:14:20
6楼
谢谢以上两位 楼主 的褒奖,我也是借花献佛,各地的定额 虽然不同,但其基本规定应该是大同小异的,欢迎更多的朋友提供类似的知识,供大家学习,参考。
回复
shenhuangjun
2006年03月24日 12:11:48
7楼
版主 有上海的吗?
能传上来吗 我先谢谢了
回复
yy.7877
2007年07月05日 16:23:57
8楼
楼主辛苦啦
回复
wangjj225
2008年06月18日 14:20:00
9楼
hao
回复

相关推荐

APP内打开