这一次我们的酒店工程选用了明新的冷却塔不太令人满意想看看大家对明新的印象如何
这一次我们的酒店工程选用了明新的冷却塔
不太令人满意
想看看大家对明新的印象如何
2楼
我在98年订过明新的,应该可以,明新塔的原型应该是日本荏原信和,至于工艺,好几年没用了,质量不好说!
回复
3楼
总算来看自己的贴了.
明新的现在已经装上了.
等待月底试机.
外观上看起来还是可以的.
毕竟是横流方塔机.
回复
4楼
你最好使用康明的,我用了不错
回复
5楼
我用过美国马利的,效果较好,但价格偏高
回复
6楼
我在广州的时候最早接触的就是马利.
质量是确实没得说的.好.价格是高了点.
康明我也被推荐过了.可惜招投标的时候不是很理想.
所以现在针对明新的用户来讨论一下.
我发现蜂窝状的填料底部和水槽的空隙有300左右.
而且这款机是不建议安装百叶的.
现在唯一的就是担心使用时会有垃圾通过那部分空隙进入水槽.
回复
7楼
你好!
我有用过明新95年的冷却塔,现想更换风叶.电机一套,请问有吗?
回复
8楼
首先,先对开式塔与闭式塔作一比较
1.开式冷却塔+水池
主要原料是玻璃和塑料填充物,造价低又实用,所以从诞生至今被非常广泛的应用于各个行业及领域,尤其是化工领域。但是随着社会的进步,他的弊端也逐渐暴露:需要较大的水池,占地面积广,安装不方便,水资源浪费严重,结水垢,管路堵塞等;若用于一些化工上的精密设备上,又会因水温过高等烧坏元器件,影响生产,所以其应用也存在局限性。
开放式冷却塔利用循环水与空气之间的接触直接冷却循环水。由于空气污染,因而产生硫化物气体,水垢,泥渣等物质,使冷却塔,配管,被冷却设备的性能逐渐减弱,而引起故障。
2.密闭式冷却塔
密闭式冷却塔的机芯全部采用环热效率高的紫铜盘管,让不含钙镁离子的纯净水在气管道中通过,在通过风机根空气进行热交换,一次性完成换热。节能环保,管路洁净通畅,不会结垢,减少故障率的发生,延长了设备的使用寿命。
其特点概括为:
1)安全性能较高
全封闭式冷却循环,杜绝了杂物引起的管路堵塞。密闭式冷却塔与开放式冷却塔不同,能够间接的冷却循环水,因此提高了整个冷却系统的安全性能。
2)软水循环,无水垢生成
降低了冷却系统的运行成本,经济划算。
使用密闭式冷却塔能够降低因故障而损失掉的能量,而且在发生事故的时候也能够简单的解决问题。因为循环水不会被污染,所以不需要在交换循环水上花费任何费用。
另外,由于循环水在密闭状态下运行,配管,热交换器不需要药品,降低了冷冻机检修以及电力费用。
3)缺点:购买成本较高,但使用和维护费用极低,省水省电,运行费用低。
板式换热器+开式冷却塔
“板式换热器+开式冷却塔”结构复杂,体积大,占地面积大,连接管路多,阀门多,需要水池,工程量大。这种冷却方式是靠水与水的热交换,必须有温差,冷却效率低。(目前市场上最好的热交换器热损失理论上在5%以上,但价格较贵,且难以达到最佳效率。一般的热交换器损失率在10%-50%之间,由配置情况决定)开式冷却塔由于大气污染,其水质容易恶化,这种污染可以包括冲尘土到树叶,因此在这一系统中必须有一个过滤器,当设备运行时,如过滤器被堵塞,则对于电源系统必须被关闭,直至过滤器被清理干净;且板式换热器也不容易清洗,结构复杂,使用过程中出现的故障率也就越大。
密闭式冷却塔
“密闭式冷却塔”结构简单,体积小,占地面积小,引凤式热交换、,靠水的蒸发吸热(于湿球温度有关),冷却效率高,连接管路简单,工程量小,安装维修清洗方便,省水省电(喷淋水泵低扬程大流量,电机功率很小,即在机组上),运行费用低。结构简单使用过程中出现的故障率小,使用寿命长。
回复
9楼
我觉得明新的还是不错的,我单位用的是1600吨的感觉的效果很好,价格比马利的便宜。
回复
10楼
我公司用了明新、马利、菱电、康明、感觉都可以,不过总体比较马利还可以的,质量不错!
回复
11楼
明新的塔不错,不过沃特玛更好!
优质冷却塔,选择沃特玛!
回复