各位前辈好,请教个问题
ximenwuji
ximenwuji Lv.2
2010年08月02日 11:02:42
只看楼主

横向跨度为9.9m,纵向为6m,层高3.9m,为一层建筑。问下我取柱尺寸问哦500*500,主梁为300*750,300*600,如果不加次梁的话,我的数据合理吗?谢谢!

横向跨度为9.9m,纵向为6m,层高3.9m,为一层建筑。问下我取柱尺寸问哦500*500,主梁为300*750,300*600,如果不加次梁的话,我的数据合理吗?谢谢!
免费打赏
ximenwuji
2010年08月02日 11:17:55
2楼
请各位前辈指教下
回复
ximenwuji
2010年08月02日 11:24:37
3楼
:'( 没人?
回复
aaqq1000
2010年08月02日 12:02:21
4楼
梁柱截面主要是和跨度和荷载有关系,感觉9.9m,750梁偏小,而且不设次梁,板荷载很大,主要传递到长向梁上,梁挠度裂缝要求不易满足。柱截面和轴压比有关,一层的话,估计可以。
回复
飞翔的猪
2010年08月02日 16:57:50
5楼
横向跨度为9.9m,跨度是不太大了点
回复
yueyue1983
2010年08月02日 17:10:32
6楼
自己计算一下,看一下挠度、裂缝、配筋,要是不合理或者是超筋的话,可以改一下截面的大小
回复
liyaocheng-2009
2010年08月02日 17:30:19
7楼
这样的布置,不加次梁的话,板厚会大一些,自重也会跟着大一点。主梁750也可以,算一下裂缝。挠度可以起拱来抵消一部分。柱截面在9.9跨方向可以大一点。
回复
hxh523761676
2010年08月23日 16:19:46
8楼
最好加次梁,9,9米跨750的梁高度好像小了,看哈饶度构不够
回复
zhongfangfang520
2010年08月23日 17:02:00
9楼
房屋有什么特殊的要求吗?
如果没有,从合理的角度来说,最好加次梁,要不板厚及配筋都偏大,不是很经济;
最好设计成方形柱,9.9米方向柱宽一点,如柱尺寸500X400;
梁高:需要计算,看挠度够不够,是否超筋;屋面荷载大不大,如果不大,应该可以;
回复
sunyatoo
2010年08月23日 17:17:40
10楼
自己建模下 还是很快的 可以调整 不合理的 还是要自己动手实际点吧
回复