干式变压器采用IP20,与各低压柜在一间,应留有30~40cm的间隙;若与低压柜紧贴安装,则干变应有IP30防护,并应考虑降容使用.大家的看法?
干式变压器采用IP20,与各低压柜在一间,应留有30~40cm的间隙;若与低压柜紧贴安装,则干变应有IP30防护,并应考虑降容使用.
大家的看法?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年11月10日 16:47:05
2楼
若与低压柜紧贴安装,措施中有提到干变应有IP40防护。