问一个关于筏板基础沉降的问题
熊猫聊神
2005年11月10日 12:36:39
来自于地基基础
只看楼主

筏板基础沉降计算时,如果基础宽度B取为整个筏板基础的宽度那么计算深度Zn就会非常大而沉降量和计算深度是Zn紧密相关的也就是说,基础宽度越大,计算深度就越深,沉降量就越大比如我的筏板宽度14.2米,那计算深度就20.43米以这个深度算下来的最终沉降量达到了350mm,实在太恐怖了请问大家关于筏板基础的沉降计算,和普通独立基础的沉降计算,是不是有什么区别呢?

筏板基础沉降计算时,如果基础宽度B取为整个筏板基础的宽度
那么计算深度Zn就会非常大
而沉降量和计算深度是Zn紧密相关的
也就是说,基础宽度越大,计算深度就越深,沉降量就越大
比如我的筏板宽度14.2米,那计算深度就20.43米
以这个深度算下来的最终沉降量达到了350mm,实在太恐怖了
请问大家关于筏板基础的沉降计算,和普通独立基础的沉降计算,是不是有什么区别呢?
免费打赏
assssw
2005年11月10日 12:47:29
2楼
应该用有限元法计算!
回复
z2004
2005年11月10日 22:04:19
3楼
"基础宽度越大,计算深度就越深,沉降量就越大"这句话有问题:沉降量不仅和计算深度有关,还和基底附加压力有关。基础宽度大了,计算深度固然也大。但是基底附加压力肯定比基础宽度小时要小,因此沉降量不见得就大,一般往往变小。
回复
熊猫聊神
2005年12月01日 11:17:27
4楼
我在天津地区,这边的地质情况不好,全是粘土,压缩模量很小,20多米深的时候也才6MPA左右
一般的多层砖混做筏板基础,附加压力也有90KPA,
当计算深度20多米的时候,最终沉降量根本无法控制
只有做复合地基才能满足沉降要求
回复
gl19951999
2007年03月21日 00:10:05
5楼
我最近也算了一个工程,十二层剪力墙结构,带地下室,平筏基础,基础平均沉降量大于200mm,不知该不该做地基处理或改桩基
回复
bluesky-ty
2007年03月22日 19:56:00
6楼
看贴回贴,我做的工程还没有需进行沉降验算的。
回复
zyw1600
2007年11月18日 22:06:12
7楼
这个论题很好,近期我做一个多层住宅,地下土质不好,应业主要求做筏板基础。岂料抗震审查那些老学究要我提供地基变形验算书。呵呵那位朋友能清楚该如何答复?尤其是该怎样进行基形验算?期待高人回复
回复