模板支撑下沉(建筑底层,下雨)导致梁跨中下绕变形
ywfzbp
ywfzbp Lv.4
2010年08月01日 18:35:53
只看楼主

由于模板支撑下沉(建筑底层,下雨)导致梁跨中下绕变形,经测量为4cm~10cm,梁跨度在6~7米左右,梁骨架基本同梁下绕变形,板厚亦同样变厚,支座钢筋谁梁骨架下沉4cm~10cm,保护层增大太多。目前,施工完毕后未产生肉眼可看的裂缝,请问各位大侠如何处理。

由于模板支撑下沉(建筑底层,下雨)导致梁跨中下绕变形,经测量为4cm~10cm,梁跨度在6~7米左右,
梁骨架基本同梁下绕变形,板厚亦同样变厚,支座钢筋谁梁骨架下沉4cm~10cm,保护层增大太多。
目前,施工完毕后未产生肉眼可看的裂缝,请问各位大侠如何处理。
免费打赏
ljhzxf1234
2010年08月18日 21:16:31
2楼
可采用梁加固的方法:
1、假如原断面为:250*500,可在原梁下采用植筋的方法,增加下部受力筋,增大梁的的断面,重新浇筑砼,砼浇筑有点困难
2、梁周围焊接钢板
3、质检部门对梁进行加载试验,如梁能达到设计荷载则只需在装饰工程时进行装饰,如不能达到设计荷载再采用梁加固的方法,当然了,梁加固需事先请专业工程师出具施工方案
个人不成熟的建议,原对你有点启法,如有更好的方法,请与我联系,也让我学习学习 呵呵
回复
ywfzbp
2010年09月17日 20:50:42
3楼
谢谢谢谢谢谢