喷淋1.2米风管下增设喷头,那管径是否相应增加?呢
raym55
raym55 Lv.2
2010年08月01日 17:01:35
只看楼主

RT,是不是不要增加,哪个规范有规定?

RT,是不是不要增加,哪个规范有规定?
免费打赏
raym55
2010年08月07日 21:58:31
12楼
设计规范里没有这一条吧
回复
sibenye
2010年08月08日 17:21:48
13楼
参考吊顶中装上下喷一个道理!
回复
zx7610
2010年08月08日 23:31:13
14楼
风管下面增设的喷头是下喷,其它地方的是上喷,按上下喷算一个点,你增设的喷头就算和上喷同等算量,都不用增加管径。
回复
ydh1981
2010年08月08日 23:57:17
15楼
我不同意上面风管下增设喷头不计入喷头管径的说法。
理由:
6.2.3说明:当配水支管同时安装保护吊顶下方空间和吊顶上方空间的喷头时,由于吊顶材料的耐火性能要求执行相关规范的规定.因此吊顶一侧发生火灾时,在系统的保护下火势将不会蔓延到吊顶的另一侧。因此,对同时安装保护吊顶两侧空间喷头的共用配水支管,规定只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。

是把吊顶认为可以满足一定耐火性能的,认为吊顶上下侧不会同时着火,因此不考虑上下喷同时计入喷头管径。

而风管下增设的喷头是会和其他区域喷头同时动作的,因此要求计入管径计算喷头数量
回复
zyl_19820605
2010年08月10日 12:26:28
16楼
不计入,规范上好像有说明!
回复
wxs194194818
2010年08月10日 20:56:36
17楼
不计入
回复
ykx1982
2010年08月10日 21:50:47
18楼
不懂,路过!
回复
fengxu
2010年08月10日 22:54:10
19楼
管径不增加
回复
zhf-li
2010年08月11日 16:50:00
20楼
上下喷只算一个,水量和管径均不用增加。
回复
renbenhe
2010年08月11日 17:25:59
21楼
我做的工程实例中是不计入的,但规范上没有看到有明确说明。
回复

相关推荐

APP内打开