电容接触器会爆炸
fswong122
fswong122 Lv.2
2010年07月30日 13:16:33
只看楼主

某医院电容柜无法自动投切,负载达到顶峰时值班人员手动将电容全部投入,晚上负载减小时电容也没有及时的切掉。到夜里的时候电容柜最后两路电容的接触器直接爆炸,更换接触器以后电容器还可以正常使用。为什么电容在过投时会导致接触器爆炸?

某医院电容柜无法自动投切,负载达到顶峰时值班人员手动将电容全部投入,晚上负载减小时电容也没有及时的切掉。到夜里的时候电容柜最后两路电容的接触器直接爆炸,更换接触器以后电容器还可以正常使用。为什么电容在过投时会导致接触器爆炸?
免费打赏
tianwei19820725
2010年08月02日 12:45:03
2楼
补偿过度形成谐振过电压了?
回复
姜振祥
2010年08月02日 16:15:01
3楼
应该是过补偿导致电压过高 线圈里面过热绝缘击穿啊。造成了相见短路啊 不是爆炸啊。
回复
syj8243355
2010年08月02日 16:42:53
4楼
:) 应该是过补导致 局部并联谐振发生了 造成过电流烧坏了接触器吧
回复
zhenrar
2010年08月02日 16:48:34
5楼
应该是谐振的原因吧
回复
lennie1219
2010年08月02日 18:03:48
6楼
:handshake :handshake
回复
lgdq123
2011年05月15日 00:24:22
7楼
电容器不能自动透切,可能是选择的电容器的单体太大了,控制器设置不能自动检测吧,假如是纯电容补偿的话 医院的非线性负载很多的 产生的谐波 会与电容器发生谐振,为了避免接触器相间短路问题的出现和保护电容器,串上电抗器,顺便测测谐波的含量,是不是有必要加装谐波滤波器。